abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Anode tauschen Vitocal 060

Moin Moin!

 

Ich muss bei meiner Vitocal 060 A TOE die Opferanode tauschen.

Ich würde dann auch gerne auf die Fremdstromanaode wechseln.

Welche Artikelnummer brauche ich für diese und welche Artikelnummer für den Dichtring vom Flansch?

 

Danke für Hilfe

20240914_170111.jpg
20240916_182447.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo ,

 

die Dichtung siehst du hier

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7733785/wear_parts

 

Für den Speicher reicht die kleinste Correx ® MP 2.3-900 in einem Shop deiner Wahl

 

oder in der VM Verpackung ist es diese Nummer

 

VG 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Fremdstrom2.PNG
Correx Übersicht.PNG
2 ANTWORTEN 2

Hallo ,

 

die Dichtung siehst du hier

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7733785/wear_parts

 

Für den Speicher reicht die kleinste Correx ® MP 2.3-900 in einem Shop deiner Wahl

 

oder in der VM Verpackung ist es diese Nummer

 

VG 

 

 

Fremdstrom2.PNG
Correx Übersicht.PNG

Vielen Dank für die Hilfe!