Active cooling beim Vitocal 300A startet nicht

Hallo,

mit den heißen Temperaturen wollte ich mal meine Vitocal 300A auf Active Cooling einschalten.

Soweit so gut, ich  habe alles freigegeben und die Wärmepumpe auf "Nur Kühlen" gesetzt. 

Aber es pasiert nichts...

Aussentemperatur 28,7 °C
Anlagenvorlauf-Temperatur 21 °C
Heizperiode HK2 Nein
Kühlperiode HK2 Ja
Pufferspeicher-temperatur 22,7 °C
Betriebsstatus Pufferspeicher Normalbetrieb
Anlagenschema 3: 0 HK + 1 MHK
Vorlauftemperatur Primärquelle 27,1 °C
Rücklauftemperatur Primärquelle 21,4 °C
Betriebsart HK2 7 – nur Kühlen
Raumsolltemperatur Heizkreis 2 8 °C
(3000) Raumtemperatur Soll HK2 21 °C
Raumtemperatur HK2 22,5 °C
(3001) Red. Raumtemperatur Soll HK2 18 °C
(3022) Raumtemperatur im Partybetrieb HK2 20 °C
(3007) Neigung Heizkennlinie HK2 0,5
(3006) Niveau Heizkennlinie HK2 1
Heizkreispumpe M2 Aus
Vorlauftemperatur HK2 21,1 °C
Kühlung für HK2 vorhanden

welche Einstellung ist fehlerhaft?

Vielen Dank

9 ANTWORTEN 9

Hallo dmst,

poste bitte mal die Einstellungen aus der Codierebene 1 im Bereich Kühlung.

Beste Grüße, °ch

Hallo Chris_Hudyma,

erstmal danke für die schnelle Antwort.
Hier die Einstellung:
7100: 3
7101: 2
7102: 200
7103: 100
7104: 25
7110: 0
71FE: 1

vielen Dank

mfg dmst

Hallo dmst,

wie sieht es mit der Neigung der Kühlkennlinie (7111) und der Raumtemperaturregelung Kühlkreis (7105) aus? Bis jetzt passen die Werte aber schon mal.

Beste Grüße, °ch

Hallo Chris_Hudyma,

finde ich diese Einstellungen nur auf der Regelung?
In meinem Vitodata 100 finde ich diese Parameter nicht.
Ich meine sogar, 7105 ist nicht vorhanden, aber ich schaue heute Abend direkt auf der Regelung nach.

Vielen Dank

mfg dmst

Hallo,

Also 7105 hab ich nicht und 7111 ist bei 12.

Danke

Mfg dmst

Bis auf die zu hohe Kühlkennlinie fällt mir hier kein Fehler auf. Probier mal 7111 auf 4 einzustellen, damit die Kennlinie flacher verläuft. Welches Zeitprogramm für den Heiz- und Kühlbetrieb hast du eingestellt?

Beste Grüße, °ch

Hallo,

ja hatte ich mir gestern nach meiner Nachricht gedacht und habe dem Diagramm nach die Kennlinie auf 5 gesetzt. Hat aber nichts gebracht.
Ich habe jedoch neue Einträge im vitodata100:

Kühlkreis
Betriebsmodus Kühlkreis Aus
Solltemp. Kühlkreis 0 °C

Vorlauftemperatur HK2 21 °C
Kühlung für HK2 vorhanden
Relais Active Cooling Aus

Danke

mfg dmst


Schick mir bitte mal ein paar Fotos der Anlagenübersicht zu, am besten auch vom Kältekreisregler. Per Email an social-media@viessmann.com mit Link auf diesen Beitrag.

Beste Grüße, °ch

Vielen Dank für die Hilfe per Mail!
Fehler war die Betriebsart
Betriebsart HK2 7 – nur Kühlen
war falsch. Ich habe
Betriebsart HK2 2 – Heizen/Kühlen/WW

jetzt geht es 🙂

Danke

mfg dmst