Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Rischi,
nur weil die Vorlauf-Soll-Temperatur bei 28°C liegt, bedeutet dies nicht, dass die Wärmepumpe in dem Bereich abschaltet. Die invertergesteuerten Wärmepumpen sind vorlauftemperaturgeregelt. In deinem Fall erfolgt die Abschaltung, wenn die Vorlauftemperatur um 4K überschritten wurde.
Viele Grüße
Flo
Hallo Rischi,
nur weil die Vorlauf-Soll-Temperatur bei 28°C liegt, bedeutet dies nicht, dass die Wärmepumpe in dem Bereich abschaltet. Die invertergesteuerten Wärmepumpen sind vorlauftemperaturgeregelt. In deinem Fall erfolgt die Abschaltung, wenn die Vorlauftemperatur um 4K überschritten wurde.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
hier sind ein paar Bilder
Ich habe aber wieder die Vorlauftemperatur auf 30 grad wieder erhört weil weiter runter fangen die Probleme an mit den Kältekreis-Umkehrn (abdauen) ich hoffe du kannst an die Bilder was erkennen wieso die Vitocal 200s unter 30 Vorlauf das macht oder ob ich ein Fehler gemacht habe
Lg Rischi
Anlage Nr: 7745667801007116
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |