abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Hallo Flo
Wie gesagt mit 30 grad vorlauftemperatuer läuft sie perfekt aber ich möchte 28 grad vorlauftemperatuer

Hier san ein paar Bilder
20201130_185956.jpg
20201130_185902.jpg
20201127_162526.jpg
20201127_162504.jpg
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Rischi,

 

nur weil die Vorlauf-Soll-Temperatur bei 28°C liegt, bedeutet dies nicht, dass die Wärmepumpe in dem Bereich abschaltet. Die invertergesteuerten Wärmepumpen sind vorlauftemperaturgeregelt. In deinem Fall erfolgt die Abschaltung, wenn die Vorlauftemperatur um 4K überschritten wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Macht die Wärmepumpe das immer? Wie hoch ist die Sekundärtemperatur in dem Moment?Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Rischi,

ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt, weil die Rücklauftemperaturen während der Abtauung unter 20°C fallen. Dadurch kommt es dazu, dass die Abtauung abgebrochen wird, um die Anlage zu schützen.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Rischi,

einen nicht absperrbaren Mindestwasserinhalt benötigt deine Anlage in jedem Fall. Da dies fast immer nicht durch die reine Rohrleitung zum Fußbodenverteiler erreicht wird, wird in der Regel ein Rücklaufpuffer mit 46l Inhalt eingebaut. Denn ohne sinkt die Temperatur zu schnell ab und die Abatuung kann nicht vollständig durchgeführt werden.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hallo Rischi,

 

nur weil die Vorlauf-Soll-Temperatur bei 28°C liegt, bedeutet dies nicht, dass die Wärmepumpe in dem Bereich abschaltet. Die invertergesteuerten Wärmepumpen sind vorlauftemperaturgeregelt. In deinem Fall erfolgt die Abschaltung, wenn die Vorlauftemperatur um 4K überschritten wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Flo Servus
Wir haben wegen das abdauen gesprochen ich habe mir das Verhalten der Wärmepumpe genauer angeschaut beim abdauen

Nach den abdauen geht die die Leistung des verdichter runter auf 0 % dän ist sie aus für 10-15minuten dan startet sie wieder mit ca 48% verdichter Leistung bei 28 vorlauftemperatur das ganze von gehstern 22uhr-heute 5uhr früh das heißt sie hat das die ganze Nacht gemacht aus ein aus ein wo ist das Problem
Macht die Wärmepumpe das immer? Wie hoch ist die Sekundärtemperatur in dem Moment?Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo
7745667801007116

Hallo Flo
Das hat sie die ganze Nacht gemacht nach dem kältekreis-umkehr (abdauen)

Ich schicke dir später ein paar Bilder bin grod in der Arbeit!!
LG Rischi
Aber nur wen ich die vorlauftemperatur senke von 30 grad runter auf 28-29grad

Hallo Flo 

 

hier sind ein paar Bilder 

 

Ich habe aber wieder die Vorlauftemperatur auf 30 grad wieder erhört weil weiter runter fangen die Probleme an mit den Kältekreis-Umkehrn (abdauen) ich hoffe du kannst an die Bilder was erkennen wieso die Vitocal 200s unter 30 Vorlauf das macht oder ob ich ein Fehler gemacht habe 

 

Lg Rischi

Anlage Nr: 7745667801007116 

20201217_191852[1].jpg
20201217_191956[1].jpg
20201217_192102[1].jpg
20201218_163757[1].jpg
20201217_191923[1].jpg
20201217_192024[1].jpg
20201217_192139[1].jpg
20201218_163716[1].jpg
20201217_192221[1].jpg
Morgen Flo
Hast du schon eine Lösung für mich warum bei meiner vitocal die vorlauftemperatur unter 30 grad nicht senken kann

LG Rischi
Hallo Rischi,

ich kann mir vorstellen, dass es daher kommt, weil die Rücklauftemperaturen während der Abtauung unter 20°C fallen. Dadurch kommt es dazu, dass die Abtauung abgebrochen wird, um die Anlage zu schützen.

Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Danke für die rasche Antwort frohe Weihnachten

Das heißt ich kann sie nicht unter 30 grad vorlauftemperatur betreiben?

Ist bei mir so weil ich kein Pufferspeicher nicht habe bei mir geht die Wärme direkt zu fußbodenheizung und ein kleiner Speicher mit 46L habe ich auch nicht

Ich habe mal gelesen das ein Pufferspeicher oder ein kleiner Speicher mit 46L für die abdauen wärme sehr sinnvoll wäre

Was sagst du dazu !
Ich brauche eine Lösung
LG rischi

Hallo Rischi,

einen nicht absperrbaren Mindestwasserinhalt benötigt deine Anlage in jedem Fall. Da dies fast immer nicht durch die reine Rohrleitung zum Fußbodenverteiler erreicht wird, wird in der Regel ein Rücklaufpuffer mit 46l Inhalt eingebaut. Denn ohne sinkt die Temperatur zu schnell ab und die Abatuung kann nicht vollständig durchgeführt werden.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren