abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

7E00 Freigabe Eigenenergieverbrauch PV bei Viticaldens 222-F

Wir haben die Hybridanlage Vitocaldens 222-F  HAWB 222.A29 und möchten uns jetzt eine PV Anlage anschaffen. Meine Frage ist nun wer die Freischaltung für Eigenstromnutzung an der Steuerung (Vitotronic 200) unserer Anlage vornehmen darf. Leider bekomme ich dazu die unterschiedlichsten Antworten. Unser Heizungsbauer meint, dass das von Vissmann gemacht werden muss. Bei einem Telefonat mit einer Niederlassung von Vissmann wurde mir gesagt, dass das von einer Fachkraft gemacht werden muss. Der Elektriker der die PV Anlage installiert sei dies ja und daher befugt die Freigabe und den Anschluss vorzunehmen. Die Wärmepumpe ist SG Ready und die PV Anlage sollte lt. Montageanleitung an der Erweiterung EA1 an den Kontakten DE2 und DE3 angeschlossen werden. Ist diese Erweiterung EA1 schon bei uns verbaut und der Elektriker müsste die PV Anlage dort nur noch anschließen. Die Anlage ist gerade mal 1 ½ Jahre alt und ich möchte natürlich nicht die Garantie dadurch beeinträchtigen. Könnte gegebenenfalls die Freigabe von Vissmann auch über meine Internetanbindung der Anlage erfolgen?

4 ANTWORTEN 4

Hallo Peter61,

 

grundsätzlich kann die Einstellungen jeder Fachbetrieb oder auch du selber vornehmen. Wichtig ist, dass der elektrische Anschluss korrekt ausgeführt wurde. Mach es doch zusammen mit deinem Elektrofachbetrieb. Wenn deine Anlage erst 1 1/2 Jahre alt ist, benötigst du sehr wahrscheinlich keine EA1-Erweiterung, sondern kannst die direkten Kontakte nutzen. Nachfolgend sind die Anschlüsse und die Einstellmöglichkeiten beschrieben. 

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 

Viele Grüße
Flo

Frage an Flo_Schneider.

Am 02.05.2022 ist meine neue Gasheizung von Viessmann in Betrieb genommen worden.

Die Anlage besteht aus "Vitocaldens 222-F " mit einer Wärmepumpe "222.A29" 230 Volt.

Da ich stromseitig einen Leistungsmesser für die Wärmepumpe installiert habe, macht mich etwas stutzig, dass die Wärmepumpe ohne Anforderung durch die Vitocaldens 222-F (Verdichterstatus in ViCare steht auf "Aus", Kompressor und Lüfter laufen nicht) ca. 100 Watt verbraucht. Kann ich das durch Einstellungen ändern?

Im Voraus besten Dank für die Antwort.

Hallo Flo,

danke für die Antwort. Soweit wäre ein Teil meiner Frage bzw. Problem gelöst. Was meinst Du genau mit "Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt." 

Mein Elektroinstallateur hat leider noch ein paar Fragen welche zum Teil auch in dem Beitrag

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocaldens-pv/td-p/135920

angesprochen wurden. Brauche ich zum Anschluss an meinem E3DC Speicher und meiner Vitocaldens  noch den 3 Phasigen Energiezähler von Vissmann 7506157 zwischengeschaltet, da ja der Speicher eigentlich schon ein Zähler hat? Und dieser sollte dieser über einen Bus an die Vitocaldens angeschlossen werden? Wird die GridBox von Vissmann dann auch noch benötigt, da ja der Speicher schon ein eigenes Strommanagement hat. Gibt es da inzwischen eine praktikable Lösung da diese Beiträge schon älter (2020) sind. Ich würde ungern die intelligente Steuerung der Virocaldens beeinträchtigen um den größtmöglichen Nutzen aus meiner Eigenstromerzeugung zu erzielen.

Im Voraus vielen Dank für eine Antwort.

Peter

Hallo Peter,

 

die PV-Funktion über den 3-phasigen Energiezähler und Smart Grid sind zwei verschiedene Funktionen. Für Smart Grid wird der Zähler nicht benötigt. Sollte ein Batteriespeicher vorhanden sein, raten wir davon ab, den 3-phasigen Energiezähler zu nutzen.

 

Wenn du die Gridbox nutzt, dann kann die Smart Grid Funktion auch über die Vitoconnect via EE-BUS aktiviert werden.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren