Anschluss Zähler für Teileinspeisung

Wir haben seit kurzem zusätzlich zur Brennstoffzellenheizung PV installiert. Wir haben drei Zähler der Stadtwerke. 1 Zähler ist ein Zweirichtungszähler für Bezug/Einspeisung Netz. 1 Zähler registriert die eingespeiste Menge aus der Produktion PV und ein Zähler registriert die Gesamtproduktion der Brennstoffzelle. Die Einspeisung Brennstoffzelle kann ich nur durch Differenz aus Gesamteinspeisung Netz und Einspeisung Zähler PV ermitteln. Ist das so korrekt angeschlosssen und wozu brauche ich dann den Zähler Gesamtproduktion Brennstoffzelle?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es sind keine 3 Zähler notwendig. Die Stadtwerke haben einen falschen Plan erstellt. Es wird nur ein Zweirichtungszähler und ein Zähler für Einspeisung PV benötigt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Es sind keine 3 Zähler notwendig. Die Stadtwerke haben einen falschen Plan erstellt. Es wird nur ein Zweirichtungszähler und ein Zähler für Einspeisung PV benötigt.