Hallo,

 

Ich betreibe den Vitocharge zusammen mit der GridBox und dem AC Thor zur Brauchwassererwärmung bei PV Überschuss.

Dabei habe ich in den letzten Tagen folgendes beobachtet. Der Heizstab wurde immer wieder vom AC Thor eingeschaltet, aber nur punktuell, obwohl dauernd PV Überschuss vorhanden war und die eingestellte minimale Temperator noch lange nicht erreicht war.

Mittlerweile wird der Heizstab gar nicht mehr eingeschaltet, obwohl dauerhaft PV Überschuss vorhanden ist.

Aktiviere ich den "Sicherstellungsmodus im AC Thor" und starte die Sicherstellung, dann wird der Heizstab auch aktiviert und läuft bis die gewünschte Temperatur erreicht wurde. 

D.h. Prinzipiell funktionieren AC-Thor und Heizstab. Allerdings scheint der AC-Thor nicht mitzubekommen, dass PV Überschuss vorhanden ist und er heizen soll.

 

Für Hinweise bzw. Lösungen für mein Problem wäre ich sehr dankbar.

 

Viele Grüße

Matthias

 

5 ANTWORTEN 5

Hey @MatGro ,

 

danke für dein Feedback.

 

Leider kann ich so auch erstmal nichts bei dir erkennen, was ich dir vielleicht mal als Tipp geben könnte ist, dass du vllt. die Temperaturspanne zwischen Min. Wärme und Komfort mal etwas auseinander stellt. Dass du da mal eine Differenz von 5 Kelvin hast, dass könnte schon helfen.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Hallo Sebastian,

 

danke für deinen Tipp. Werde ich versuchen.

 

Viele Grüße

Matthias

Hallo @Sebastian_Fels ,

 

ich habe jetzt mal die Temperaturspanne am AC-Thor zwischen Min- und Komfort-Wert auf 5 Kelvin erhöht und den Temperaturregler am AskoHeat (Heizstab) auf ca. 70 Grad eingestellt.

 

In dem angehängten Bild sieht man nun, dass der Heizstab sich mehrmals am Tag einschaltet und das Wasser auch auf die gewünschte Temperatur erwärmt. 

Was ich allerdings nicht verstehe:  Warum heizt der Heizstab auch zwischen 0:00 Uhr und 9:00 Uhr? In diesem Zeitraum ist weder PV-Überschuss noch Batteriespeicher vorhanden, um den Heizstab zu erwärmen. D.h. der Heizstab wird in diesem Zeitraum ausschließlich über Netzstrom erwärmt. Aber so eine Regelung macht ja eigentlich keinen Sinn. Ich möchte meinen Heizstab nur bei PV-Überschuss heizen und keinen teuren Netzstrom. Wie kann man das erreichen?

 

MatGro_0-1745243535493.png

 

Hallo @MatGro ,

 

wurde hier eventuell keine Einschaltvoraussetzungen für den AC Thor gesetzt? Das hier nicht klar eingestellt wurde, dass dieser erst bei PV-Überschuss x anläuft?


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Team

Hallo @Sebastian_Fels ,

 

wo würde man denn diese Einschaltvoraussetzung setzen bzw. wo am AC-Thor findet man diese Einstellung? 

 

Viele Grüße

Matthias

 