nach Störung ölmangel behoben trimatic-mc lässt sich nicht in sp schalten

anlage ging nach ölmangel in störung , problem beseitigt, anlage läuft soweit , nur lässt sie sich nicht in den prvisorischen lauf sp schalter stellen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo mompfala,

 

was passiert denn, wenn du die Anlage auf den Schornsteinfegerprüfbetrieb stellst?

Zunächst sollten die Pumpen anlaufen und dann der Brenner in Betrieb gehen.

Teile uns doch bitte mal die Herstellernummer der Trimatik mit.

 

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo mompfala,

 

was passiert denn, wenn du die Anlage auf den Schornsteinfegerprüfbetrieb stellst?

Zunächst sollten die Pumpen anlaufen und dann der Brenner in Betrieb gehen.

Teile uns doch bitte mal die Herstellernummer der Trimatik mit.

 

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
herstellernummer 7450261259030 punpen und nebenluftklappe gehen in betrieb aber der brenner bekommt kein Signal sp ist angeschaltet
im voraus herzilchen dank
mompfala
Dann wird höchstwahrscheinlich der Ölvorwärmer vom Ölbrenner defekt sein wenn natürlich Strom am Brennerstecker Klemme T2 Strom anliegt.
Hallo mompfala,

vielen Dank für die Herstellernummer. Ich denke, in diesem Fall sollte vor Ort einfach mal die Brennerschleife bis zum Feuerungsautomaten überprüft und durchgemessen werden.
Nur so kann man feststellen, bis zu welchem Punkt Spannung in der Schleife anliegt und so den "Fehler" eingrenzen.
Etwas verwunderlich ist es schon, dass im Normalbetrieb die Funktion gegeben ist und im SP-Betrieb nur die Pumpen bzw. die Nebenluftklappe in Betrieb gehen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team