Hallo zusammen!
Folgende Anlage wird in unserem EFH betrieben:
Vitolo-biferral-e18-21 kW
hori-Cell für die Warmwasserversorgung
als Steuereinheit die Trimatic MC 7450261-A
Betrieben werden mit der Heizung zwei Heizkreisläufe. Einer für die klassischen Heizkörper (Radiatoren?) und einer für die in unserem Anbau verlegte Fußbodenheizung. Dieser Heizkreislauf wird mit Mischer betrieben. Unser EFH ist tlw. energetisch saniert, das heißt, dass der Anbau und die angrenzenden Bauteile isoliert sind, der Altbau im Weitesten jedoch nicht.
In den vergangenen Wochen ist mir aufgefallen, dass die Heizung ca. alle zehn Minuten anspringt. Ich habe mir da die Frage gestellt, ob sie nicht evtl. Falsch eingestellt wurde. Da ich nicht gleich den Fachmann rufen wollte, stelle ich mein Anliegen zunächst hier.
wie kann ich die Trimatic MC programmieren, um ein ständiges Anlaufen der Heizung zu reduzieren?
Hier noch ein Bild, wie sie derzeit eingestellt ist:
In der Übergangszeit wird jede Heizung takten.
Aber:
Kann es sein, daß die Anlage gegen ein geschlossenes hydraulisches System arbeitet?
Auf welcher Tellung stehen aktuell die Heizkörperthermostaten ( Bitte die Einstellung aller Heizkörperthermostaten auflisten)
Wie hast du die einzelnen Heizkennlinien von Heizkreis 1 und Fußbodenheizung eingestellt?
Wieviel qm Wohnfläche sind hier zu beheizen ?
Und in welchem Verhältnis stehen die Radiatoren und die fbh ?
Weil, eine Fbh braucht sehr viel weniger Wärme als die klassischen Radiatoren.
Ich denke hier auch in die Richtung, dass die thermostate der Radiatoren noch geschlossen sind und somit die enorme Wärmemenge des oelkessels. nicht schnell genug abgeführt wird.
Hallo Hausdoc!
Folgende Werte habe ich an den Thermostaten abgeleseln:
Schlafzimmer Eltern 1
Schlafzimmer Kinder jeweils 2
Bad 3
Flur 2,5
Arbeitszimmer 2,5
Küche 2,2
Esszimmer 2,2
Die Heizkennline ist bei 0,6, dass Heizniveau bei N
die Kennlinie der Fußbodenheizung sieht eigentlich ganz gut aus - wenn die Einstellung 0,4 ist. ( Du erwähnst aber 0,6...)
Wenn das Haus energetisch saniert wurde und im Auslegungsfall statt vorher beispielsweise 15 KW nur noch 7 KW benötigt, ist es normal, daß jetzt in der Übergangszeit bei vielleicht 2 KW notwendiger Leistung der Brenner taktet.
Abhilfe (näherungsweise) Alle Heizkörpper voll öffnen und versuchen die gewünschte Heiztemperatur über die Kennlinie von HK 1 einzustellen. So wird die Umlaufwassermenge deutlich mehr und der Brenner startet deutlich seltener.
Diese Einstellung dauert aber einige(!) Tage.....
Zum Abschluss kannst du die Heizkörperventile wieder wie gewohnt einstellen.