Ich möchte meine Fließestrich trocknen. Dafür muss die Vorlauftemperatur schrittweise auf 55°C gesteigert werden und mehrer Tage, ca. 10 Tage gehalten werden bis der angeforderte Wert für die Trocknung erreicht ist.
Bei den den vorprogrammierten Estrichtrocknungsprogrammen passt keins.
Für Antworten besten Dank im Voraus.
Da verwechselt dein Estrichleger Funktionsheizen und Belagreifheizen ( und vermischt Beides) .
Fordere hier normgerechte Angaben ein.
Ansonsten kannst du in der Codierebene 2 in Adresse C5 (Minimaltemperatur)
und Adresse C6 (Maximaltemeratur) die gewünschte Temperatur entsprechend einstellen.
Dabei wirs am Beispiel Wunschtemperatur 55° C5: 55 und C6:60 eingestellt. ( Der Maximalwert also immer 5° über Wunschwert)