abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitosol 300 t Vakuumröhren, kann man diese Röhren Vorort auf Funktion überprüfen?

Kann man die Vakuumröhren auf Funktion testen?

 

Ich habe eine Anlage mit 30 Röhren, die max. Temperatur des Speichers geht nicht über 68 Grad trotz mehrer Tage Sonne in Folge - ohne Wasserentnahme.

 

Die Anlage wurde schon mehrfach von verschieden Unternehmen gespült und entlüftet und kontrolliert, ebenfalls wurde die Anlage mit neuer Flüssigkeit von Vissmann befüllt.

Meine einzige Hoffnung besteht darin (um Klarheit zu bekommen- woran es liegt), das evtl. ein großer Teil der Vakuumröhren nicht in Ordnung sind.

 

Mfg

E. Behrens

 

6 ANTWORTEN 6

Vielleicht sind es gar nicht die Röhren ? Welche Temperatur erreicht denn der Solarkollektor ?

Welche Einstellungen sind am Solarregler eingestellt und wie hoch ist der Durchfluss des Solarmittels?

Hallo, Kollektor Temperatur ist maximal 78 Grad

Die Durchflussmenge beträgt 3 Liter erhöht sich aber ab einer Temperaturdifferenz von ca 7 Grad.

Sind die 78 grat abgelesen oder eingestellt?
Wieviel Durchfluss werden bei Volllast erreicht, Pumpe 100%?

Wie sind die Kollektoren eigentlich ausgerichtet ?

Kollektoren sind nach Süden ausgerichtet. 78 grad sind's abgelesen. Die 68 grad im oberen Bereich sind gemessen und abgelesen. Die Sonneneinstrahlung im hochsommer beträgt ca 12 Stunden.
Top-Lösungsautoren