abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizungsunterstützung durch Solarthermie

Hallo zusammen,

folgende Anlage ist seit 07.2020 in Betrieb.

Vitocrossal 300

Vitoconnect OPTO2

Vitosol 200

Vitocell 340M

Vicare Thermostate

Vicare App

 

Mein Heizungsbauer ist anscheinend mit den Einstellungen der Anlage etwas überfordert.

Darum habe mich selber etwas eingelesen.

Mir ist aufegfallen, das die Solarthermie den Pufferspeicher aufheizt und die Temperatur im Solarspeicher bereits 70 Grad erreicht hat. Das Trinkwasser hat auch die Solltemperatur erreicht und trotzdem schaltet sich der Brenner ein?

 

Ich hab mir mal die Parameter angesehen und der  Solar 20 hat die Codierung 0 muss dieser nicht auf 20:4 eingestellt sein?

Das Hydraulische Instalationsshema im Anhang, danke schon mal im Voraus.

 

Gruß Fred

Die Temperatur im Pufferspeicher ist m

156 ANTWORTEN 156

Das Foto von manuellen Einstellung.

80A24690-6B84-43F2-AA96-7D9590A942A7.jpeg
F959BDCB-48C8-4961-B944-370502E0F627.jpeg

Hallo Michael,

anbei das aktuelle Trending

Hallo Michael,

 

 

das sieht deutlich besser aus.

Jetzt lässt die Regelung die Hydaulische Weiche bis auf die Vorlauf-Solltemperatur absinken.

Leider hast du das Trending ca 10 min vor dem Start des des Brenner abgebrochen 🙂

 

Jetzt müsste der Brenner modulierend laufen?

 

VG

 

 

Soll ich noch ein Trending von 3h laufen lassen?

Soll die Codierung 31 auf 55 Grad bleiben?

Ja bitte 3h

 

Lass Codierung 31 erst mal so, abhängig wie schnell der Puffer dann geladen wird, können wir entscheiden...

Okay bis später

Das neue Trending

Hallo Michael,

 

als nächstes stellst du dann bitte die Kodierung 31 um 10%-Punkte zurück auf 45%

 

ich habe im Diagramm das Relevante markiert.

Der Anstieg der petrolfarbenen Linie muss langsamer werden und  mit weniger Modulation.

Der Brenner lief das wohl keine 5 Minuten und mit 65% Modulation

Du kannst dann einfach selbst mal das Trendig mit  31:45 kontrollieren, ob und wie weit die Modulation damit zurückgeht.

Evtl dann auch 31:40 testen.

Dann kannst du morgen noch mal ein Trending hochladen,.

 

Zum Vergleich rechts, das ist eine WW Landung, das Bild wird sich mit Änderung an Kodierung 31 nicht ändern.

 

VG 

Ich werde beide Werte als Trending heute erstellen, ich habe dafür heute Zeit.

Ich habe beide Trendings erstellt

Hallo Michael,

habe ich das richtig verstanden, das es bei 45 Grad besser aussieht?

Gruß

Michael

Hallo Michael,

 

bei dem 45% hast du leider genau eine WW Speicher Ladung erwischt.

Bei dem 40 % läuft er zumindest mal für 5 Minuten modulieren mit ca. 10%.

Leider sinkt aber genau in der Zeit wo der Brenner läuft und die interne Pumpe im Vitodens läuft, die  Brauchwassertemperatur um über 5K ab.

Das darf nicht sein.

qwert089_0-1670790146989.png

 

 

Diese Zone im Puffer, die im Heizbetrieb geladen wird sind vielleicht  200 l, 

das Gerät läuft die vielleicht mit 3 kW.  Davon geht die Temperatur "Hydraulische Weiche" nicht in 5 Minuten um  20K nach oben. Das passt überhaupt nicht zusammen

Einzige Erklärung, dass es hier eine Fehlzirkulation in dem 3 Wege Umschaltventil gibt.

 

Wir müssten mal ausprobieren, was passiert, wenn so ein Bennerstart für die Heizung ist.

(WW ist noch über 50 Grad und die Hydraulische Weiche fällt unter ca. 30 Grad)

in so einem Fall könntest du testweise  den roten Absperrschieber schließen, der nach oben links zum Speicher geht.

Dann sollte das Gerät mal länger laufen, zB. eine Stunde mit diesen 10% Modulation.

Das wär dann der Beweis, dass das 3 Wege Ventil nicht richtig schließt.

Nach dem Test muss der Absperrschieber  wieder geöffnet werden, sonst gibt es kein WW.

 

Ich weiß nicht ob die Erklärung gut genug, ist damit du diesen Test machen kannst.

 

Generell schein das Haus eins sehr geringe Heizlast zu haben, ?

ich schätze mal kein 800m³ Gas?

 

 

VG Michael

 

 

 

 

 

Guten Morgen Michael,

ich glaube das ich es verstanden habe.

Welchen von den beiden roten Hebeln ist gemeint?

Ich werde es in dieser Woche umsetzen, weiß nur noch nicht genau wann, da ich gesundheitlich ein wenig angeschlagen bin.

Ich verbrauche unter 800m³ das ist korrekt.

 
2E0FFE33-9FC1-4D3D-8EDE-94AFBFC38434.jpeg

Hallo Michael,

 

ja der obere rote Heble müsste dann für den Test in die senkrechte Stellung.

Das Rohr ist für die WW Ladung und hier vermute ich eine Fehlzirkulation, auf Grund eines Defekt am 3WegeVentil.

 

gute Besserung. Gibt es bei Asterix nicht einen Zaubertrank?

 

VG Michael

 

qwert089_0-1670831321894.pngqwert089_1-1670831334674.png

 

Diesen Zaubertrank hätte ich jetzt gerne.

 

Hat das umstecken des Sensors schon etwas positiveres bewirkt oder hat dies nichts bewirkt, weil eventuell das 3 WegeVentil defekt ist?

Ja das Umstecken des Sensor war erfolgreich.

 

Vorher kam es ja nie zu der Situation dass der Sensor der Hydraulischen Weiche die Einschaltbedingung für einen (modulierenden) Heizbetrieb erreicht hatte.

 

Es muss aber eben noch einen 2. Fehler geben...wär ja sonst zu einfach.

Ja genau, das wäre wirklich zu einfach.

 

Für mich bedeutet es, das das Umstecken des Sensors schon zur Verringerung des Gasverbrauchs geführt haben könnte?

Eine minimale Verbesserung.

Solange aber weiterhin der WW Teil beim Start der Pufferladung entladen wird ist es noch nicht zufriedenstellend.

 

Der kleine Stellhebel des 3 Wege Ventils ist wieder in der Automatik Position eingerastet und kann dort bis in die End Position fahren?

Hallo Michael,

der Hebel steht in Automatik Position und kann bis in die Endposition fahren.

Hallo Michael,

 

den Grafiken nach scheint es eher in der Ruhe Position nicht ganz zu schließen.

 

Wir könnten am Freitag 11:00 noch mal zusammen drauf schauen.

 

VG Michael

Hallo Michael,

11:00 Uhr klappt leider nicht.

Wäre es um 14:30 Uhr möglich, da ich dann erst von der Arbeit zu Hause bin?

 

Danke im Voraus.

Das Trending ist fertig

Das sind die Abgastemperaturen

505426AB-4DCE-4DF3-A535-E5EEF789F630.jpeg
9D4DEDE2-C0E4-4712-968A-865B950DAEB5.jpeg
0CF61D64-5B03-4690-B0A2-C9F688F7FDBB.jpeg

Hallo Michael,

 

zur Frage des potentiellen Einsparpotentials:

https://www.energieberatung-saar.de/was-ist-brennwertheizung/#:~:text=Eine%20komplette%20Brennwertnu....

 

Jetzt sind es bis zu 67 Grad Abgastemperatur bei der WW Ladung.

Bei der Ladung des unteren Pufferbereichs werden es vielleicht knapp unter unter 40 Grad sein.

Daher würde ich ca. 9% schätzen, die potentiell möglich sind, wenn die Hydraulik so funktionieren würde wie sie soll.

 

Zum Trending.

Leider war ja die Nachheizunterdrückung aktiv und der WW Teil kälter als bei den letzten Messung.

"Temperatur Speicher Ladesensor Komfortsensor" fiel in während der Pufferladung nicht mehr so extrem ab wie das letzte mal. 

Jetzt bin ich mir nicht sicher lag es daran, dass der Kugelhahn geschlossen war, oder daran dass der obere Teil überhaupt nicht so war war.

d.h du solltest das an einem Tag ohne Sonne noch mal wiederholen, sorry

 

Bis wie viel Uhr auf dem Trending war der obere Kugelhahn geschlossen??

 

VG Michael

 

 

Top-Lösungsautoren