Warmwasserbetrieb schaltet nicht nach der Beendigung eingestellten Zeit in den Heizbetrieb

Ich habe für den Aufheizbetrieb des Warmwassers das Zeitprogramm aktiviert mit jeweils einer Aufheizzeit von 2 Stunden. Nach zwei Stunden zeigt das obere Termometer am Kombispeicher 75 Grad an, schaltet aber erst nach ca 3,5 Stunden wieder in den Heizbetrieb. Warum erfolgt keine Beendigung der Warmwasserbereitung nach dem Ende der programmierten Aufheizzeit?

3 ANTWORTEN 3

Du solltest auch mal erwähnen,welche Geräte bei dir verbaut sind.

Und ich glaub nicht,dass dein Heizgerät in der Lage ist,dass WW auf 75Grad zu erhitzen. Da müsste dessen Vorlauf ja wenigstens bei 90 Grad liegen.

Kann es sein,dass du die Vorlauftemperatur.des Heizgerätes abgelesen hast ? 

Und sollte es tatsächlich die WW- Temperatur gewesen sein,ist der Speicherfühler defekt.

Die Anlage besteht aus einer Vitodens 300W und Kombispeicher Vitocell 360-M , die Kesseltemperatur der Vitodens steigt bis auf 75 Grad. Am Kombispeicher Zeigt das obere Termometer ebenfalls ca 75 Grad Die Warmwassertemperatur am Heizgerät ist auf 50 Grad eingestellt,.

Falls der Speicherfühler defekt ist, kann man ihn selbst tauschen?

Ja,natürlich. Du brauchst nichtmal Wasser ablassen.