Hallo
über Vicare kann ich bei meiner Vitocal 250 Zeitfenster für die Warmwasserbereitung erstellen (z.B. 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr)
Sollte die Aufbereitung kurz vor Ende des Zeitfensters starten (z.B. 17:45 Uhr), endet dann die Warmwasserbereitung um 18:00 Uhr oder mit Erreichung der Solltemperatur?
(Hintergrund: Kurzlauf (15 min) wäre uneffektiv, wurde mir (Neueinsteiger) gesagt.)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Erha,
die Anforderung wird immer zu Ende gefahren.
Die Warmwasserbereitung endet dann also nicht um 18 Uhr, sondern wenn die eingestellte Soll-Temperatur erreicht ist.
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team
Hallo Erha,
die Anforderung wird immer zu Ende gefahren.
Die Warmwasserbereitung endet dann also nicht um 18 Uhr, sondern wenn die eingestellte Soll-Temperatur erreicht ist.
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team
Da muss ich leider widersprechen, wie angehängte Grafik verdeutlicht: die Warmwasserbereitung startete kurz vor 18:00 und wurde dann abgebrochen. Zum Glück wurde die Wärme dann ins Haus gepumpt, ansonsten wäre das ein ‚Fehlstart‘ gewesen