abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotrol 300 A an Vitotronic 200 KW 2, Auswahl Heizkreis

Nummern auf der Vitotronic: 7450352058029107, 5613 299

 

Hallo,

 

ich habe die o. g. Vitotronic. 

An HK1 (Kesselkreis) sind die Heizkörper, HK2 versorgt mit einem Motormischer einen Raum mit Fussbodenheizung.

 

Ich habe eine Vitotrol 300 A angeschlossen.

 

Ich möchte dass diese auf den Heizkreis 2 (Fußbodenheizung) wirkt. Sie wirkt aber immer nur auf den Heizkreis 1.  Der HK2  ist in der Vitotrol auch nicht auswählbar.  Was muss ich bei den Codierungen umstellen, damit das fehlerfrei funktioniert?  Wichtig ist das wirken auf den HK2.  

 

 

Vielen Dank!

 

 

23 ANTWORTEN 23

Hallo @Texas35 

 

Alles ist in der Bedienungsanleitung erklärt.

 

2025-05-06 19_46_31-5581649VBA00002_1.pdf – Google Chrome.png

2025-05-06 19_47_49-5581649VBA00002_1.pdf – Google Chrome.png

Und wenn Sie dies an der Vitotrol 300-A eingestellt haben, stellen Sie an der VT200 KW2 in der Codierebene 2 A0:0 für Heizkreis A1 und A0:2 für Heizkreis M2 ein.

 

Ansonsten ist für Ihre Regelung werkseitig nur die Vitotrol 300, nicht die 300-A voreingestellt.

 

 VG

Hallo,

 

an der Vitotrol lässt sich der zweite Kreis leider nicht auswählen.

 

Ändere ich die Codierung an der Vitotronic (genau so wie du es beschrieben hast, hatte ich es schon probiert) geht die Vitotronic auf Fehler mit Code "FB". 

Hallo @Texas35 

 

Zusätzlich muss noch das eingestellt werden, was ich bei Vitotronic geschrieben habe, Codieradresse A0.

 

VG

 

Wenn ich Codierungen so ändere kommt aber der Fehler. 

Hallo @Texas35 

 

Wie lautet der Fehlercode?

 

VG

Der Fehlercode ist "fb" und die LED an der Vitotronic geht auf rot.

Hallo @Texas35 

 

Bist du sicher, dass es fb ist, der Fehler sollte sein

 

2025-05-06 20_13_43-5681343VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Ja, bd.

Sorry, hatte mich vertan..

2025-05-06 19_47_49-5581649VBA00002_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo @Texas35 

 

Okay, bd ist in Ordnung, jetzt noch die Grundanzeige für Heizkreis M2 an der Vitotrol 300-A einstellen und der bd-Fehler sollte behoben sein.

 

VG

Ich probiere es nochmal wenn ich wieder vor Ort bin. Ich gebe dann Rückmeldung.

 

Also:

Erst Codierung an der Vitotronic ändern - A0:0 für Heizkreis A1 und A0:2 für Heizkreis M2.

Dann an der Vitotrol den HK2 auswählen.

 

Hallo!

 

Wie versprochen, Rückmeldung nach dem ich nach den Hinweisen hier nochmal versuchte die Vitotrol 300 A mit der Vitotronic 200 KW2 zu koppeln. 

 

Das Vorhaben, die Fernbedienung auf den HK 2 (Mischerkreis) zu "klemmen" funktioniert leider immer noch nicht.  Was mache ich falsch?

 

Anbei Fotodokumentation.

20250509_180432.jpg
20250509_180506.jpg
20250509_180509.jpg
20250509_180527.jpg
20250509_180608.jpg
20250509_180640.jpg

 
20250509_180945.jpg
20250509_180849.jpg
20250509_180646.jpg

Hallo @Texas35 

 

Kann man bei der Vitotrol 300-A HK2 einstellen?

 

Ich befürchte, dass dies nicht kompatibel ist, Vitotrol 300 ist für Vitoronic 200 KW2 vorgesehen und nicht für Vitotrol 300-A.

Ich habe die Vitotrol 200-A bereits auf der VT200 KW2 getestet und sie funktioniert 100%ig. Hier können Sie den Einfluss nur auf einen HK einstellen.

 

VG


@divanc  schrieb:


Ich habe die Vitotrol 200-A bereits auf der VT200 KW2 getestet und sie funktioniert 100%ig. Hier können Sie den Einfluss nur auf einen HK einstellen.

Wieder was gelernt von dir.🤗 Wusste bisher gar nicht, dass das möglich ist.

Gruß
Heizing

Hallo @Heizing 

 

Die Vitotrol 200-A wird benötigt, wenn die Vitoconnect 100 OPTO x an die VT200 KW2 angeschlossen wird, damit Sie in ViCare die gewünschte Raumtemperatur einstellen und verändern können, denn bei angeschlossener Vitotrol 200 (300) kann die gewünschte Raumtemperatur nur an der FB verändert werden.

 

VG

Wusste ich bisher auch nicht. Ist das Absicht, technisch nicht anders möglich oder ein Bug in der Software?

Gruß
Heizing

Hallo @Heizing 

 

Nein, die Vitotrol 200 und 300 verfügen über einen analogen Drehregler zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur, das ist das Problem.

 

4600701VAN01301_1.png

Daher können Sie mit ViCare die gewünschte Raumtemperatur nicht ändern.

Eine Änderung der Wunschtemperatur an der Kesselregelung BE ist bei angeschlossener Vitotrol 200, 300 nicht möglich.

 

VG

Mist, da hast du natürlich recht. Gar nicht mehr dran gedacht, obwohl ich es eigentlich wusste.

 

Aber man kann ja auch die Temperatur nur vor Ort einstellen und bei Abwesenheit die Betriebsprogrammumschaltung verwenden.

Gruß
Heizing

Hallo @Texas35 

 

Aus Neugier habe ich heute auch versucht, die Vitotrol 300-A an die VT 200 KW2 anzuschließen.
Es funktioniert ohne Probleme.
Zuerst habe ich die Codieradressen A0 eingestellt, dann habe ich die Vitotrol 300-A angeschlossen. Da ich den Mischerheizkreis A0:2 eingestellt habe, wird an der Vitotrol 300-A nur der Heizkreis 2 angezeigt, ohne dass an der Vitotrol irgendwelche Einstellungen vorgenommen wurden.

Bevor ich irgendwelche Einstellungen vornahm, schaltete ich die Regelung am Hauptschalter aus.

20250512_162038.jpg

20250512_160812.jpg

20250512_160738.jpg

20250512_160922.jpg

20250512_161053.jpg

20250512_160911.jpg

      

VG

20250512_161155.jpg

Hallo @Texas35 

 

Meine Vitorol 300-A war vermutlich schon auf Heizkreis 2 eingestellt, vermutlich müssen Sie die Vitotrol neu konfigurieren.

 

2025-05-12 17_32_18-5848974VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png

 Wählen Sie in der Konfiguration Heizkreis 2 aus.

 

20250512_180844.jpg

2025-05-12 17_30_14-5848974VMA00002_1.pdf – Google Chrome.png

VG

@divanc du bist einfach ein Vollprofi. Sogar ein Simulationsboard hast du.😎🤩 Dachte immer, das gäbe es nur für den TD?!

Gruß
Heizing

Hallo @Heizing 

 

Dies war die VT200 KW2-Regelung für Schulen. Als der VT200 KOxB ankam, habe ich ihn gekauft.

 

VG

Ah, für Berufsschulen? Ich habe halt mal gesehen, dass die Hotliner beim TD das auch haben, um schnell das Problem nachvollziehen zu könnnen.

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren