Vitogas 200-F mit Vitotronic 200 KC4B: extern steuern mit Stecker X12 od. 96 ?

Ich habe ein altes Einfamilienhaus kernsaniert (unteranderem von alten Heizkörper auf Fußboden bzw. Wandheizung geändert) Das ganz Haus wurde als Smarthome gestaltet (Beleuchtung, Beschattung und eben auch die Heizungssteuerung).

Die Heizkreise (Fußboden- und Wandheizung) mit einzelen Stellventielen zur Einzelraumsteuerung.

Die Einzelraumregelung, Heizpumpe und Mischersteuerung (inkl Aussentemperatur und Wettervorraussage) und Warmwasseraufbereitung (Pumpe und Speicher) übernimmt die zenrale Smarthomesteuerung (mit unzähligen Temperaturfühlern).

Nur der Gaskessel im Heizraum ist geblieben (weil der noch nicht so alt ca. 2013 war) eine Vitogas 200F mit Vitotronic 200 KC4B.

Eigentlich funktiert alles wie gewünscht, nur habe ich die Heizanforderung unschön gelöst, denn ich schalte eine Steckdose (ein/aus)  für die Spannungsversorgung des Kessels.

Nun würde ich gerne eine "sauerere" Lösung finden, der Serviceanleitung meiner Viessmann Komponenten habe ich entnommen, dass ich 3 Möglichkeiten hätte.

1) 0-10V könnte ich zwar von der Smarthomesteuerung problemlos, aber ich habe die notwendigen Konakte nicht auf meiner Steuerung - daher verfällt diese Lösung für mich.

2) potentalfreier Kontakt auf X12 und aktiviere den Brenner bei Bedarf, oder

3) potentialfreier Kontakt au Klemmer 96 (derzeit mit einem Leitungsbügel überbrückt).

Worin liegt nun der Vorteil zwischen Variante 2 & 3 also Klemme X12 bzw. 96.

Danke vorweg für eure Unterstützung, bevor ich es vergesse ich bin Elektroniker und kein Heizungstechniker.

Lieben Gruß

Karl 

20200620_105721 (2).jpg

5 ANTWORTEN 5

Hallo Karl,

poste bitte die Seriennummer der Vitotronic 200 KC4B, damit wir vom gleichen Service Handbuch sprechen.


VG

Hallo qwert089,
mir ist ein Fehler unterlaufen, habe die vermeidlichen Infos aus dem Service Handbuch der Vitotronic 100 KC4B, obwohl ich die 200KC4B habe. Meine SN 7441801111678103.

Danke Lg Karl

Hallo Karl,

diese SN führt zu einer Vitotronic 100 KC4B

siehe
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
mit der SN kommt man hier hin
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441801

Die Vitotronic ist winterungsgeführt mit AT Sensor oder für den "angehobenen Betrieb" ohne AT Einfluss?

Vor dem Umbau, war sie mit AT Sensor, danach wurde sowohl das Innen-Bedienelement als auch der AT abgeklemmt. Keine weiter Änderung in der Einstellungen (außer die VL Temperatur wurde auf 65Grad begrenzt).

bei x12 musst du dich auf alle Fälle selbst darum kümmern, dass im Kessel kein Kondensat entsteht.
-evtl Sockeltmepratur. setzen
-Mindest Temperatur bei Brennschluss
-Dann solltest du auch ein berdarfsabhängige Hysterese konfigurieren, wie es die Vitotronic auch macht.

noch ein Frage.: der Brenner ist einstufig? mit x12 könntest du nur die erste Stufe ansprechen.

Ein Variante hast du noch nicht bedacht. Du könntest der Vitotronic auch digital über die Optolink Schnittstelle eine Soll-Kesseltemperatur vorgeben. Dann läuft der Brenner mit den von Viessmann für diesen Kessel vorgegeben Mindesttemperaturen und du musst dich nicht darum kümmern.

Bei der Pumpen /Mischer Ansteuerung hast du hoffentlich die Funktionen der Vitotronic nachgebaut, die ein Festrosten im Sommer verhindern.