Hallo,
wir gehen für drei Jahre ins Ausland und während dieser Zeit steht unser Haus leer.
Ich habe eine Trimatik MC Steuerung zu Hause und würde diese auf dauerhaft reduzierten Betrieb einstellen, damit das Haus immer auf mindestens ca. 10 Grad geheizt wird.
1) Wie sollten hierfür die Einstellungen sinnvollerweise sein?
2) Wird im reduzierten Betrieb das Warmwasser normal aufgeheizt? (Dies möchte ich eigentlich verhindern und nur alle drei Wochen von meinen Eltern mal das Warmwasser auf 60 Grad aufheizen lassen)
Wer kann mit weiterhelfen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
drei Jahre ist schon ein sehr langer Zeitraum, dafür gibt es leider keine Musterlösung. 😞
Welche Trimatik MC hast du denn genau, könntest du bitte noch die Herstellnummer posten?
Sobald ich diese habe können wir gemeinsam mal schauen, wie deine Anlage am besten eingestellt werden sollte. 😉
Beste Grüße °be
Hallo steffel666,
vielen Dank für die Produktnummer.
Im Abschaltbetrieb "Mond + Mond" wird kein Warmwasser bereitet.
Hier ein Auszug aus der zugehörigen Bedienungsanleitung:
Ich denke, das ist genau die Einstellung die du dir vorgestellt hast, oder?
Beste Grüße °be
Hallo,
drei Jahre ist schon ein sehr langer Zeitraum, dafür gibt es leider keine Musterlösung. 😞
Welche Trimatik MC hast du denn genau, könntest du bitte noch die Herstellnummer posten?
Sobald ich diese habe können wir gemeinsam mal schauen, wie deine Anlage am besten eingestellt werden sollte. 😉
Beste Grüße °be
Hallo steffel666,
vielen Dank für die Produktnummer.
Im Abschaltbetrieb "Mond + Mond" wird kein Warmwasser bereitet.
Hier ein Auszug aus der zugehörigen Bedienungsanleitung:
Ich denke, das ist genau die Einstellung die du dir vorgestellt hast, oder?
Beste Grüße °be