abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Gasheizung Trimatik 2

Hallo zusammen

wir haben eine älter Vissemann Gasheizung mit Trimatik II Steuerung 7410 968-H.

Auf dieser wurde in der Vergangenheit die analoge Zeitschaltuhr durch eine Digitale ersetzt.

Leider haben wir aktuell das folgende Problem bei dem uns bislang auch kein Heizungstechniker mehr weiter helfen konnte:

 

Die Heizung läuft aktuell nur auf Dauerbetrieb (Programmwahlschalter Sonne/Sonne) ohne eingestelltes Zeitprogramm in der Schaltuhr. Allerdings nur die Heizung und nicht die Warmwasseraufbereitung.

Wenn man ein Zeitprogramm in der Schaltuhr einstellt springt auch die Warmwasseraufbereitung mit an und sieht alles normal aus.

Sobald dies erfolgt ist und das Wasser warm ist geht der Brenner aber einfach aus.

Dann muss man das eingestelltes Zeitprogramm in der Schaltuhr wieder rausnehmen neu zünden und die Heizung läuft wieder durch.

Bei allen anderen Einstellungen geht der Brenner nach einiger Zeit ebenfalls einfach aus.

 

Brenner und Gasamtur wurden getauscht und waren nicht die Ursache.

Etwas ist auch noch ungewöhnlich.

Die kesseltemperatur wird immer nur auf 50*C geheizt obwohl auf 75*C eingestellt und es kommt mir so vor, als würde Sie im Nachtmodus hängen. Leuchtdiode reduzierter Betrieb leuchtet allerdings nicht.

Wenn man den Programmwahlschalter am Tag aber auf Sonne / Mond stellt leuchtet sie.

Datum Uhrzeit sind richtig eingestellt.

 

Wir wären über jeden Tipp wirklich sehr dankbar.

Vielen Dank im Voraus!

12 ANTWORTEN 12

Wie hoch ist die Kesseltemperatur bei Warmwasserbereitung ? Ebenfalls nur die 50°C ?

Hallo,

 

Die Codierungen wurden geprüft?

Welcher Kessel? 

 

Gruß 

Bei der Warmwasserbereitung heizt der Kessel dann weiter auf bis auf 70*C- 75*C

Habe versucht die Codierung zu prüfen bin aber selbst nicht weit gekommen. Unten die Einstellung und hier noch Details zum Kessel:

Edelstahl-Kessel / Typ EH-18

 

00:15

01:07

02:00

03:00

" so weiter immer 0x:00 bis

40:01

 

Recht herzlichen Dank im Voraus!

Gibts einen Aussenfühler ?

Codieradresse 01:07 muss auf 01:00 eingestellt werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Bist du dir da sicher? Lt. Tabelle auf S.1 dieser Anleitung ist bei Index -H 01:07 korrekt:

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481218VMA00001_1.PDF

 

@Heizung10 hast du schon mal auf >|< gedrückt? Dann wird die Schaltuhr auf Grundeinstellung gesetzt.

Gruß
Heizing

Ja einen Aussenfühler haben wir!

Genau wir haben die Trimatik 2 mit -H am Ende. Somit sollte laut Anleitung die Codierung wohl auf der 01:07 stehen. Habe mich bislang noch noch nicht getraut einfach mal auf 01:00 zu stellen. Soll ich das mal ausprobieren? 

 

Den Reset >|< haben wir leider auch schon mehrfach gemacht ohne Erfolg.

 

 

Ja, probieren kannst du das, da kannst du nichts kaputt machen. Es geht da nur um die Kanalverknüpfung.

 

Zum Verständnis: Du hattest vorher eine Analogschaltuhr mit nur einem Kanal. Die Universalschaltuhr ist auch für neuere Regelungen und kann vier Kanäle. Das bringt aber nichts, da deine Regelung das nicht verarbeitet. Daher werden die alle wieder zu einem Kanal zusammengeschaltet.

Gruß
Heizing

So ich habe es mal ausprobiert aber hat leider nichts gebracht.

 

Wäre enventuell ein Tausch der ganzen Steuerung sinnvoll?

Unser Heizungstechniker ist zwar der Meinung es liegt nicht an der Steuerung.

Kann das sein?

 

Beste Grüße

"Dann muss man das eingestelltes Zeitprogramm in der Schaltuhr wieder rausnehmen neu zünden und die Heizung läuft wieder durch."

Heißt das, du musst manuell die Zündflamme wieder in Gang setzen?

 

Steck mal links in der Regelung einen Kugelschreiber ein. Dann läuft der Schornsteinfegerbetrieb, so heizt immer auf 75°C und die HK-Pumpe läuft dauernd. Dann mal nochmals das Verhalten schildern.

 

Gruß
Heizing
Top-Lösungsautoren