Anlage mit 2 getrennten Heizkreisen. Trinkwassererwärmung über Wärmetauscher und 500l Speicher.
Anlage wird über vitotronic 050 HK3W gesteuert.
Änderungen der Uhrzeit, und oder Schaltzeiten der Heizung in vitotronic 050 HK3W werden nicht im Heizkessel Vitocrossal 200 CM3 übernommen.
Welche Schaltzeit gilt den jetzt für die Heizung? Die im vitotronic angezeigte oder die davon abweichende Schaltzeit im vitocrossal?
Hallo oster1944,
die eingestellte Schaltzeit gilt immer für den Heizkreis, für welchen du sie einstellst.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Danke für die Antwort. Aber ich blicke immer noch nicht durch.
1. Im vitotronic 050 wurde im Schaltkreis 2 und Schaltkreis 3 die Schaltzeiten für Heizung von 0600-2200h eingestellt und wird auch so angezeigt..
Die WW Erzeugung im Schaltkreis 1 ist entsprechend zeitlich mit- synchronisiert und wird auch so angezeigt..
Im display des Heizkessel vitiocrossal 200 wird jedoch immer noch eine abweichende Schaltzeit von 0500-2400h angezeigt. Für welchen Kreislauf gilt diese andere Schaltzeit denn?
2. Die Uhrzeit im vitotronic 050 wurde um 10 min Korrigiert. Im vitocrossal steht immer noch die alte falsche Uhrzeit.
Synchronisieren sich die beiden Geräte nicht?
Muss man alle Änderungen wie Schaltzeit, Niveau usw. in beiden Geräten separat eingeben.?
Sind die überhaupt über LON verbunden. Wenn ja, mal am Vitocrossal auf Abschaltbetrieb stellen. Die Vitotronic 050 sollte trotzdem anfordern.
Wie das mit der Uhrzeit geht, s. hier auf S. 25. Die Uhrzeit wird dann am Vitocrossal eingestellt und zu den anderen Teilnehmern gesendet.
5851 739 3/2005 (viessmann.com)
Gruß
Heizing
Die Heizanlage wurde vor 3 Jahren übernommen. Ohne Unterlagen. Keine Ahnung ob eine sg. LON Verbindung besteht. Wohl nicht sonst wären die Daten ja synchronisiert.
Also Parameter jeweils auf beiden Geräten eingeben.
Trotzdem wäre interessant welches Gerät ist bei unterschiedlichen Parametern der Master?
LON ist ja nur optional.
Gruß
Mach mal den LON-Check auf S. 26
Wenn LON da ist, wäre die normale Funktion, dass die 050 den höchsten Vorlauf nimmt, den Wert aus Codierung 9F addiert und den am Kessel anfordert.
Beispiel: der höchste Vorlauf der 050 ist 45°C. Bei 9F: 8 sagt die 050: Hallo Kessel, ich brauche 53°C. Die Schaltzeiten werden nicht synchronisiert, die sind alle beim jeweiligen Heizkreis einzustellen. Für den Kessel sind keine Schaltzeiten einzustellen, da die Anforderung automatisch aus den einzelnen Heizkreisen generiert wird.
Uhrzeit und Außentemp. kann gesendet werden.
Ohne LON gibt es gar kein Vernetzung, dann läuft alles autark.
PS: mir den Herstellnr. findest du hier die techn. Unterlagen.
Gruß
Heizing