Hallo Fiedel, ich wollte mich nochmals bei Dir melden mit einer Aktualisierung. Vielleicht kannst du dich noch erinnern an meinen Wunsch, dass mein Vitodens dann den Trinkwasserspeicher erwärmt wenn ich es will. Mittlerweile habe ich ich nun das Ganze umgesetzt d.h. ich habe zuerst dem Speicher 4 Temp-Fühler verpasst, welche ich über mein Smart-Home einlese. Dann habe ich mir überlegt wie ich den Vitodens sperren bzw. freigeben kann, damit er warmes Trinkwasser produziert. Dazu nutze ich eine Relaisschaltung wodurch ich den Temp-Fühler des Vitodens manipuliere. D.h. durch eine Reihen- bzw. Parallelschaltung von Widerständen erhöhe oder erniedrige ich den Widerstandswert für den Vitodens um ihm eine niedrigere oder höhere Temperatur im Speicher vorzugaukeln. Nach Entwicklung der Schaltung und Aufbau ein einer kleiner Unterverteilung läuft nun das Ganze perfekt. Ich habe nun im Vitodens nur noch zwei Schaltzeiten von 5-15 Uhr und von 15:30-15:40 für eine eventuelle Legio-Aufheizung. Sollte im ersten Zeitraum die Temp. im Speicher zu niedrig sein, dann kann meine Familie per Taster manuell eine Nachheizung antriggern. Sollte im letzten Zeitraum die Temp. im Speicher zu niedrig sein dann muss der Vitodens die Legio-Aufheizung durchführen. Gruss Tobias