Hallo Franky, du hast vollkommen recht, aber die Immobilie wurde 2018 gekauft mit der Angabe Heizung wurde 2015 erneuert. kürzlich stelle ich fest dass die WW Erzeugung trotz 45 grad soll immer auf ca.63 grad erhitzt. Leider findg ich erst jetzt an genauer zu recherchieren. Die mir Auskunft geben könnten mauern mehr oder weniger. Der zuständige Installateur für die sg. Erneuerung verwies bezüglich ww-installation an einen anderen Inst. der aber von nichts wusste usw. Problem WW:besteht immer noch, Alle T-Fühler korrekt, Kaminkehrerschaltung deaktiviert, Keine irrtümliche Legionellenschaltung. keine Fehlermeldung, ein möglicher Grund: die WW zrik-rückleitung führt direkt in die KW Speicherzuleitung und nicht wie im Viessmann plan angegeben in den dafür vorgesehnen Anschluss im oberen bereich des Speichers. Was sagst Du dazu?