Mach mal den LON-Check auf S. 26 Wenn LON da ist, wäre die normale Funktion, dass die 050 den höchsten Vorlauf nimmt, den Wert aus Codierung 9F addiert und den am Kessel anfordert. Beispiel: der höchste Vorlauf der 050 ist 45°C. Bei 9F: 8 sagt die 050: Hallo Kessel, ich brauche 53°C. Die Schaltzeiten werden nicht synchronisiert, die sind alle beim jeweiligen Heizkreis einzustellen. Für den Kessel sind keine Schaltzeiten einzustellen, da die Anforderung automatisch aus den einzelnen Heizkreisen generiert wird. Uhrzeit und Außentemp. kann gesendet werden. Ohne LON gibt es gar kein Vernetzung, dann läuft alles autark. PS: mir den Herstellnr. findest du hier die techn. Unterlagen. Viessmann Ersatzteil-App Gruß Heizing