abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Notbetrieb Vitocal 300 über Heizstab nur 18 Grad Vorlauf

Hallo zusammen, 

 

nachdem die Anlage 7440159601221109 mit den Fehler E39 und 07 ausgefallen war, wurde der E39 durch neuen Fühler behoben. allerdings wird vermutet, dass wegen einem Defekt am Expansionsventil die WP nicht läuft. Viessmann ist hierzu bereits beauftragt. Da draußen - Grade herrschen bin ich über den Notbetrieb mit Estrichtrocknung  gestolpert. Dieser ist auch aktiviert:

 

5000:0 Verdampfer aus, da sonst wegen 07 die Sicherung der Steuerung fliegt

7900 + 7902 auf 1 für Freigabe Elektro Heizung

6015:1 für Elektrofreigabe Warmwasser

7300:1 für Bautrocknung

7303:8 für Zeitprogramm mit Festwert

200E:350 für Vorlauf Festwert 35 Graf

 

hat jemand eine Idee was noch falsch ist? Der Vorlauf steigt nicht über 18 Grad.

 

Steuerung ist eine Vitotronic 200 W01B

image.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @ChristophVoelker 

 

Es sieht so aus, als ob der Sicherheitsthermostat des Durchlauferhitzers ausgelöst hat.

Überprüfen Sie auch die Sicherungen des Durchlauferhitzers.

2024-12-29 11_50_02-5581966VMA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo @ChristophVoelker 

 

Es sieht so aus, als ob der Sicherheitsthermostat des Durchlauferhitzers ausgelöst hat.

Überprüfen Sie auch die Sicherungen des Durchlauferhitzers.

2024-12-29 11_50_02-5581966VMA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hi @divanc ,

 

das hat funktioniert. Habe beim Drücken ein Klicken gehört. Leider hat das direkt dazu geführt, dass die Steuerung Sicherung geflogen ist. Lässt sich jetzt auch gar nicht mehr einsichern und anschalten. Spricht das für einen defekten STB oder für einen defekten Heizstab?

 

(Gibt es eine Möglichkeit die Info zum bestehenden Auftrag 04950164 bei Viessmann hinzuzufügen? Nicht dass gleich noch ein Termin ausgemacht werden muss, weil die Teile nicht im Auto sind falls sich jemand meldet:-( ) hat sich erledigt, da mein Heizungsbauer das heute direkt weitergemeldet hat. Hab auch von Viessmann schon eine Bestätigung dazu erhalten. 


@divanc Danke für Deine Hilfe. Hat gleich mal noch einen Fehler aufgedeckt 😕

Hallo @ChristophVoelker 

 

Welche Sicherung ist durchgebrannt, die WP-Steuerung oder der Durchlauferhitzer?

 

VG

Hi @divanc ,

 

das kann ich leider nicht genau sagen, weil der Elektriker irgendeine Abkürzung am Sicherungskasten verwendet hat. Könnte Steuerung oder Sicherheitsbegrenzer heißen.

 

ist eine 16a Sicherung im Zentralen Kasten und die Steuerung der Anlage ist Stromlos.

Top-Lösungsautoren