In den ersten drei Programmstufen am oberen linken Drehschalter leuchtet die grüne Lampe unter dem Nachabsenkdrehknopf ununterbrochen. Ist sie mal kurzzeitig aus, springt die Heizung an, kurz darauf brennt wieder die grüne Lampe und der Brenner geht aus.
Ein Heizungsmechaniker war schon vor Ort.
1. die Uhr wurde gegen eine Neue gewechselt = keine Änderung
2. zusätzlich wurde der Block unter der Uhr gegen ein neues Bauteil getauscht = keine Änderung
3. beide Teile neu = keine Änderung
4. Speichersensor ersetzt = keine Änderung
5. Aussenfühler ersetzt = keine Änderung
6. Kesselsensor ersetzt = keine Änderung
Der Heizungsmechaniker rät zum Kauf einer neuen Heizungsregelung? Gibt es noch eine andere Lösung?