Bei unserer Trimatik MC 7450260 leuchtet die grüne Absenklampe ununterbrochen

In den ersten drei Programmstufen am oberen linken Drehschalter leuchtet die grüne Lampe unter dem Nachabsenkdrehknopf ununterbrochen. Ist sie mal kurzzeitig aus, springt die Heizung an, kurz darauf brennt wieder die grüne Lampe und der Brenner geht aus.

Ein Heizungsmechaniker war schon vor Ort. 

1. die Uhr wurde gegen eine Neue gewechselt = keine Änderung

2. zusätzlich wurde der Block unter der Uhr gegen ein neues Bauteil getauscht = keine Änderung

3. beide Teile neu = keine Änderung

4. Speichersensor ersetzt = keine Änderung

5. Aussenfühler ersetzt = keine Änderung

6. Kesselsensor ersetzt = keine Änderung

Der Heizungsmechaniker rät zum Kauf einer neuen Heizungsregelung? Gibt es noch eine andere Lösung?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo jp4you,

eventuell liegt ein Kontaktproblem des Potentiometers des Betriebsartenwahlschalters vor.

Du kannst mal Folgendes versuchen:

Schalte die Regelung aus, bewege den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und her und schalte die Regelung dann wieder ein.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo jp4you,

eventuell liegt ein Kontaktproblem des Potentiometers des Betriebsartenwahlschalters vor.

Du kannst mal Folgendes versuchen:

Schalte die Regelung aus, bewege den Betriebsartenwahlschalter mehrfach hin und her und schalte die Regelung dann wieder ein.

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,

war recht skeptisch, aber der Vorschlag schien logisch, wird der Drehknopf bei uns recht wenig verstellt. Ich hab es auch gleich ausprobiert und es hat geklappt, nachdem ich eine längere Zeit abgewartet habe, ob die Lampe wieder aufleuchtet. Aber sie bleibt aus. Vielen Dank ...

Beste Grüße
Jörg