Hallo,
unsere vitoflame 200 hat seit einigen Wochen die Macke, dass das flammenrohr verrußt und Öl tropft.
kann mir jemand sagen ob bei uns die richtige Düse eingebaut wurde.
es wurde eine FL 0,75 60° eingebaut.
in einigen Bedienungsanleitungen finde ich, dass eine 45° verwendet werden soll, in anderer steht 60°.
brennernummer:
7159600203726103, Baujahr 2002
Nach Reinigung des Rohres und der Düse läuft sie wieder tadellos, für ein paar Tage… Dann geht das gleiche von vorne los.
Des weiteren fällt mir auf, wie auf dem beiliegenden Foto zu sehen ist., Dass die Düse einige Millimeter hinter der Stauscheibe liegt. In allen Abbildungen meine ich zu erkennen, dass die Vorderkante Düse ziemlich bündig mit der Stauscheibe sein soll. Die ganze Halterung für die Staucheibe mit dem großen Ohrring ist auch nicht ganz auf den Düsenstock aufgeschoben. Siehe Foto.
Vielleicht hat da auch jemand eine Meinung zu?
Ich wäre dankbar für Hilfe.
Gruß, Kai Behrens
Hallo Kai,
prüfe bitte noch mal die Seriennummer des Brenner, die scheint nicht zu stimmen.
mit der korrekten Nummer muss es hier ein Ergebnis geben.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
VG Michael
Hallo,
hier sind die Handbücher,
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7159800
Die Düse ist eine 45º SF 0,75.
Wurde die Düse vor kurzem getauscht?
ist sie vielleicht nicht fest genug angezogen?
wie du schreibst, ist dieser Spalt nicht korrekt.
Das muss plan anliegen.
VG