Hallo,
ich habe ein EFH mit Vitoladens 300C.
Das Zeitprogramm zur Warmwassererzeugung ist von 15:00 bis 21:30 und auf 55°C eingestellt.
Stand 20:00 habe ich, da nicht von Solar gespeist, 45°C WW.
Ich verstehe nicht, warum die Regelung nun das WW nicht auf 55°C hochzieht.
Was passiert genau?
Der Brenner schaltet ein und bringt die Kesseltemp auf ca 80°C. Dann geht der Brenner aus. Ca 30s danach geht die Umwälzpumpe an, und läuft ca 20s. Danach wieder aus.
Das WW hebt sich von 45°C auf 47°.
Das wars.
Die Kesseltemp ist dann bei ca 71°C und die Heizung mach erst mal nichts mehr.
Dieses Verhalten verstehe ich nicht.
Für mich ist auch unverständlich, dass in Info/Warmwasser die Speicherladepumpe dauerhaft als EIN angezeig t wird, diese aber nicht läuft. Dennoch wird diese durch die Heizung separat geschaltet, aber die Anzeige steht immer auf EIN, obwohl die Pumpe evtl. läuft oder nicht...
Meiner Diagnose nach ist die Umwälzpume an A9 [21] (ext erw.) angeschlossen.
Wünschenswert wäre, dass die Heizung ab 15:00 das WW auf 55°C erhitzt, falls bis dahin die Erwährmung über Solar nicht ausgereicht hat.
Könnte mir jemand helfen, zu verstehen, wo das Problem liegt?
Hat das evtl. etwas mit einer Solarunterdrückung zu tun?
Vielen Dank im Vorasu!
Hallo,
Das liegt an der Nachheizunterdrückung, Adresse 67,wird noch auf werksseitigen 40 Grad stehen.
Das Ww wird erst nachgeheizt wenn die 40 unterschritten werden.
Grüße