Hallo in die Runde,

 

ich habe bei mir gerade eine Vitodens 100W installiert.

Soweit alles gut. Bin von der Technik begeistert.

 

Nur verstehe ich eines nicht:

 

Ich habe einen Hauswasserdruck von 5 bar.

Bei der Erstinbetriebnahme, hat sich die Therme selbst befüllt und entlüftet.

 

Nun ist es so, dass ich das Absperrventil (kaltwasserzulauf) für die Warmwasseraufbereitung nicht öffnen kann, da der Anlagendruck mit steigt. 

 

Muss ich nun noch einen Druckminderer einbauen?

Ist der Heizkreis gegen Rückfluss ins Trinkwassernetz abgesichert?

 

Habe ich etwas übersehen?

 

LG

1 ANTWORT 1

Dann muss die Anlage entweder falsch angeschlossen sein oder es gibt eine anderweitige Verbindung zwischen WW und Heizung.

Bei korrektem Anschluss sind Brauchwasser und Heizwasser streng voneinander getrennt.