Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo kueppert42553,
die Codieradresse E6 ist die max. Pumpenleistung. Diese ist durch den Kesselcodierstecker auf 50 begrenzt. Auch wenn du E6:5 einstellen kannst, wird die Pumpenleistung nicht unter 50% fallen. Somit wird der Umlauf für den Vitodens gesichert.
Bei einem Volumenstrom von 400 Liter/h kommst du auf eine Restförderhöhe von ca. 240mbar. Damit die Pumpe in Ihrem Arbeitsbereich bleiben kann, werden mindestens 50% (Codieradresse E6:50) der Förderleistung benötigt.
Wenn die Geräusche sehr extrem sind, solltest du dich noch mal mit dem Fachbetrieb in Verbindung setzen und wie @Hausdoc schon geschrieben hat, über den Einbau einer Weiche nachdenken.
Beste Grüße °pa
Hallo kueppert42553,
die Codieradresse E6 ist die max. Pumpenleistung. Diese ist durch den Kesselcodierstecker auf 50 begrenzt. Auch wenn du E6:5 einstellen kannst, wird die Pumpenleistung nicht unter 50% fallen. Somit wird der Umlauf für den Vitodens gesichert.
Bei einem Volumenstrom von 400 Liter/h kommst du auf eine Restförderhöhe von ca. 240mbar. Damit die Pumpe in Ihrem Arbeitsbereich bleiben kann, werden mindestens 50% (Codieradresse E6:50) der Förderleistung benötigt.
Wenn die Geräusche sehr extrem sind, solltest du dich noch mal mit dem Fachbetrieb in Verbindung setzen und wie @Hausdoc schon geschrieben hat, über den Einbau einer Weiche nachdenken.
Beste Grüße °pa