Vitoladens 300 W J3HA verursacht starke Fließgeräusche.

Hallo zusammen,

bei uns wurde die o.g. Therme neu installiert. Wie haben nun sehr laute Fließgeräusche obwohl ein hydraulischer Abgleich durchgeführt worden ist. Die min. Pumpenleistung E6 steht auf 5. Kann es sein, dass die Pumpe einfaxh zu viel Wasser bereit stellt? Laut Berechnung, benötigen wir nur einen Volumenstrom von knapp 400 Liter pro Stunde.
Bin für jeden Hinweis dankbar
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo kueppert42553,


die Codieradresse E6 ist die max. Pumpenleistung. Diese ist durch den Kesselcodierstecker auf 50 begrenzt. Auch wenn du E6:5 einstellen kannst, wird die Pumpenleistung nicht unter 50% fallen. Somit wird der Umlauf für den Vitodens gesichert.
Bei einem Volumenstrom von 400 Liter/h kommst du auf eine Restförderhöhe von ca. 240mbar. Damit die Pumpe in Ihrem Arbeitsbereich bleiben kann, werden mindestens 50% (Codieradresse E6:50) der Förderleistung benötigt.
Wenn die Geräusche sehr extrem sind, solltest du dich noch mal mit dem Fachbetrieb in Verbindung setzen und wie @Hausdoc schon geschrieben hat, über den Einbau einer Weiche nachdenken.


Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo,
gibts an der Anlage eine hydraulische Weiche?
Bei nur 400l Heizwasser im Auslegungsfall sehe ich größere Bedenken in Bezug auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Heizgerätes.
Nicht nur wenn man deutlich mehr Heizwasser braucht ist eine Weiche erforderlich.
Auch bei unterschreiten der Mindestumlaufwassermenge ist eine Weiche notwendig.

Hallo kueppert42553,


die Codieradresse E6 ist die max. Pumpenleistung. Diese ist durch den Kesselcodierstecker auf 50 begrenzt. Auch wenn du E6:5 einstellen kannst, wird die Pumpenleistung nicht unter 50% fallen. Somit wird der Umlauf für den Vitodens gesichert.
Bei einem Volumenstrom von 400 Liter/h kommst du auf eine Restförderhöhe von ca. 240mbar. Damit die Pumpe in Ihrem Arbeitsbereich bleiben kann, werden mindestens 50% (Codieradresse E6:50) der Förderleistung benötigt.
Wenn die Geräusche sehr extrem sind, solltest du dich noch mal mit dem Fachbetrieb in Verbindung setzen und wie @Hausdoc schon geschrieben hat, über den Einbau einer Weiche nachdenken.


Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,

vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Fließgeräusche sind schon ziemlich extrem.

Hätte der Heizungsbauer dies nicht vor der Installation wissen müssen, das der vitoladens aufgrund der benötigten Wassermenge ohne zusatzarbeiten ungeeignet ist? Die Nenn-Waaserumlaufmenge wird ja auch mit ca. 700 Litern angegeben.

Beim vitoladens C mit einer entsprechend ausgelegten Pumpe hätte es diese Probleme wohl eher nicht gegeben, oder?

Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!

Die richtige Planung einer Anlage ist die halbe Miete. Natürlich kann es immer zu einem unvorhergesehenem Problem kommen. Viele gehen auch mit Erfahrungswerten an eine Planung, was nicht unbedingt falsch sein muss. Wenn die Planungsanleitungen beachtet werden, sollte es im Nachhinein zu keine großen Komplikationen kommen.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team