Also scheint die Speicherladepumpe zumindest auf den richtigen Steckplatz angeschlossen zu sein.
Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, warum die Pumpe dauerhaft läuft.
Zunächst kannst du mal überprüfen, ob die Codieradresse 30 auf 0 steht.
Falls das der Fall sein sollte, hängt eventuell das Relais der Pumpe auf der Grundleiterplatte.
In diesem Fall sollte dann die Grundleiterplatte ausgetauscht werden. 😞
So gelangst du in die Codierung, um die Adresse 30 zu überprüfen:
Beste Grüße °be
Neues Gerät oder schon mind. 365 Tage Erfahrung damit? Mit oder ohne Warmwasser-Bereitung? Welche Regelung?
Ohne genauere Angaben kann man nur raten...
Hallo roland1755,
wäre es möglich, dass du etwas detaillierter beschreibst, was mit deiner Anlage nicht stimmt?
Zudem wäre es super, wenn du mir noch folgende Fragen beantworten könntest:
- Welche Pumpe läuft permanent?
- Was hast du für Heizzeiten eingegeben?
- Welche Außentemperatur wird angezeigt?
- Wie steht deine Heizkennlinie (Niveau/ Neigung)
- Was für Solltemperaturen hast du vorgegeben?
- Wo ist die Pumpe angeschlossen?
Beste Grüße °be
Also scheint die Speicherladepumpe zumindest auf den richtigen Steckplatz angeschlossen zu sein.
Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, warum die Pumpe dauerhaft läuft.
Zunächst kannst du mal überprüfen, ob die Codieradresse 30 auf 0 steht.
Falls das der Fall sein sollte, hängt eventuell das Relais der Pumpe auf der Grundleiterplatte.
In diesem Fall sollte dann die Grundleiterplatte ausgetauscht werden. 😞
So gelangst du in die Codierung, um die Adresse 30 zu überprüfen:
Beste Grüße °be