Ich habe eine Heizungsanlage mit dem Kessel Vitoladens 300-C. Nachts fahre ich den Kessel im reduzierten Betrieb (mit reduzierter Solltemperatur von 10 Grad, also de facto ohne zu Heizen). Meine Räume sind so gut isoliert, dass die Temperaturabnahme über Nacht OHNE Heizung nur wenige Grad beträgt. Daher möchte ich aus Stromspargründen die Heizkreispumpe über Nacht gerne komplett abschalten. Frostgefahr besteht bei mir nicht.
Was muss an der Kesselsteuerung programmiert werden, damit die Umwälzpumpe im Heizkreislauf nachts NICHT läuft (denn das tut sie bei mir ständig)?
Vielen Dank für Hinweise & viele Grüße!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Stelle die Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb auf 3 Grad (ggf. für alle Heizkreise), dann läuft die Pumpe nur noch zum Frostschutz (der Heizungsleitungen), in Werkseinstellung unterhalb +1 Grad. Wenn du die Grenze für Frostschutz herabsetzen willst, siehe Codieradresse(n) A3 und ggf. A4 (pro Heizkreis). Nur herabsetzen, wenn die Heizungsleitungen überall (!) innerhalb der Dämmung liegen.
Geht es nur um Heizkörper, oder ist auch eine FBH vorhanden?
Stelle die Soll-Temperatur für den reduzierten Betrieb auf 3 Grad (ggf. für alle Heizkreise), dann läuft die Pumpe nur noch zum Frostschutz (der Heizungsleitungen), in Werkseinstellung unterhalb +1 Grad. Wenn du die Grenze für Frostschutz herabsetzen willst, siehe Codieradresse(n) A3 und ggf. A4 (pro Heizkreis). Nur herabsetzen, wenn die Heizungsleitungen überall (!) innerhalb der Dämmung liegen.
Geht es nur um Heizkörper, oder ist auch eine FBH vorhanden?