Ich besitze eine obige Anlage, Einbau 2019, Herstell-Daten 7542268902044113. Erstmalig vor einem Jahr trat die Störung Feuerungsautomat FB auf, erst vereinzelt, dann gehäuft in unregelmäßigen Abständen. Nach Wartung Fehlermeldung F4. Die Anlage springt morgens nicht mehr von alleine an. Im Heizungskeller riecht es nach Abgas. Meine Frage deshalb zunächst: Ist die Anlage von der Rückrufaktion für den Abgasschalldämpfer betroffen? Das Fehlerbild dürfte dem Grund für den Rückruf entsprechen. Wenn ja, was ist zu veranlassen?

1 ANTWORT 1

Es ist unwahrscheinlich, dass hier die Abgasanlage einen Defekt hat. FB und F4 deuten jeweils auf die Ölversorgung. Fb steht speziell für dreimaligen Flammenabriss, f4 für :keine Flamme innerhalb der Sicherheitszeit. Hier ist also vor allem die Ölduse/Ölfilter, die Zündung und das Magnetventil zu überprüfen.

Und wenn er morgens nicht mal anläuft, könnte es auch der Anlaufkondensator erlebt haben.