Vitola Bifferal Vorlauftemperatur erkennen ?

Hallo hier im Forum.

 

Für unsere Vitola Bifferal (et) muß eine neue Heizlösung gefunden werden.

 

Da die Vorlauftemperatur eine Rolle spielt, habe ich versucht diese herauszufinden.

 

An der Tetramatic ist folgendes angezeigt/eingestellt:

Temperaturegler - TR: ca. 60°

Kesseltemperatur - KT: ca. 63°

Steilheit Kessel - STK: 1,42

Eichung Heizkreis - EH: 6

 

IMG_20250208_174213.jpgIMG_20250228_141720.jpg

 

Im Heizraum befindet sich über der "Umwälzpumpe" - das einzige - Thermometer, das jetzt gerade 52° anzeigt. 

(Außentemperatur ca. 9°)

 

Wie ist die Vorlauftemperatur eingestellt ?

 

Danke

+

Gruß Hajooo

3 ANTWORTEN 3

Du kannst das unten auf dem Diagramm ablesen. EH (+6,  nicht 0,6!!)wird addiert. Es müssten ca. 53 °C herauskommen. Wird aber bei WW-Anforderung übersteuert, da geht er dann auf den TR-Wert.

 

Der Vitola darf übrigens weiterlaufen, da NT-Kessel. Du kannst auch eine neue Vitotronic-Regelung auf den alten Kessel setzen.

Gruß
Heizing

Danke.

Ich habe mir die Kurve angeschaut.

 

Wie kommst du auf die 53° ?

Ist das ein Mittelwert ?

 

Diagramm.jpg

9°C und 1,42 kam ich mit einer anderen Tabelle auf 47°C. Könnte nach deiner aber auch etwas weniger sein. + 6°C = 53°C

TT ist ja in Mittelstellung und somit neutral.

Gruß
Heizing