Hallo,
ich habe meinen alten Vitocell ein Vitotronic 200 Ko1b montiert, die Regelung habe ich gebraucht gekauft. Ich möchte den 2. Heizkreis aus der Regelung rausprogrammieren weil sie einen Fehler gibt. Der Rest der Regelung funktioniert gut.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
richtiges Schema einstellen, s. hier auf S. 38. Zugang zur Codierung eine Seite vorher.
richtiges Schema einstellen, s. hier auf S. 38. Zugang zur Codierung eine Seite vorher.
Perfekt, genau das war mein Fehler. Danke👍
Gerne. Hast du sauber gemacht, mit der richtigen Konsole. 😎 Hast du auch den richtigen Codierstecker?
Ich denke ja, 7834995 habe ich drin.
Ist der Falsche, da fährt er eine zu niedrige Sockeltempratur. Schau mal am Typenschild, wenn da uniferral oder comferral steht, gehört der hier hinein:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7834993
Neuen Codierstecker einlesen:
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Okay, ich habe den gerade geordert. Ich wollte eigentlich noch etwas länger den Kessel genießen und nicht das er mir dahin rostet. 🙂
Gute Entscheidung. Nur aus Interesse: Ist das nun ein uniferral oder comferral?
Den alten Stecker kannst du ja online verkaufen, dürfte weggehen.
Ist ein uniferral.