Hallo,

ich habe meinen alten Vitocell ein Vitotronic 200 Ko1b montiert, die Regelung habe ich gebraucht gekauft. Ich möchte den 2. Heizkreis aus der Regelung rausprogrammieren weil sie einen Fehler gibt. Der Rest der Regelung funktioniert gut.

Gruß Micky
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

richtiges Schema einstellen, s. hier auf S. 38. Zugang zur Codierung eine Seite vorher.

5727177VSA00007_1.PDF

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

richtiges Schema einstellen, s. hier auf S. 38. Zugang zur Codierung eine Seite vorher.

5727177VSA00007_1.PDF

 

Gruß
Heizing

Perfekt, genau das war mein Fehler. Danke👍

Gruß Micky

Gerne. Hast du sauber gemacht, mit der richtigen Konsole. 😎 Hast du auch den richtigen Codierstecker?

Gruß
Heizing

Ich denke ja, 7834995 habe ich drin.

Gruß Micky

Ist der Falsche, da fährt er eine zu niedrige Sockeltempratur. Schau mal am Typenschild, wenn da uniferral oder comferral steht, gehört der hier hinein:

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7834993

 

Neuen Codierstecker einlesen:

 

Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

 

 

Gruß
Heizing

Okay, ich habe den gerade geordert. Ich wollte eigentlich noch etwas länger den Kessel genießen und nicht das er mir dahin rostet. 🙂 

Gruß Micky

Gute Entscheidung. Nur aus Interesse: Ist das nun ein uniferral oder comferral?

 

Den alten Stecker kannst du ja online verkaufen, dürfte weggehen.

Gruß
Heizing

Ist ein uniferral.

Gruß Micky