Trimatic MC Schaltuhr

Hallo alle,
ich habe eine Trimatic MC (7450 261-A) und verstehe die Schaltuhr nicht. Die Bedienungsanleitung habe ich mir runtergeladen und verstehe es so, dass die SU1 (Schaltuhr) für den Heizkreislauf ist (6h-21h) und die SU2 für Warmwasser.
Jetzt wollte ich den SU2 von 6-11 und 17h-21h programmieren. Habe nun aber festgestellt, dass das Haus nachmittags kalt war und der Vorlauf auf ~30° gesunken ist.
Habe ich da was falsch verstanden? ist die SU2 doch nicht für Warmwasser?
Irgendwie blicke ich bei der Uhr nicht durch.

 

https://postimg.cc/cgHkFR10

https://postimg.cc/svR9XPFx

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, das ist der Mischer.

 

Daher gilt


SU1 Warmwasser SU2 Heizung

zusätzlich wird immer während der Heizzeiten (also SU2) auch WW erzeugt. D.h. du kannst WW nicht ganz separat einstellen.


s. hier auf S. 22, es gilt Schema B

https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/8252/1/Be...

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hallo,

 

lies mal die Beiträge hier durch.

 

Gelöst: Betreff: Trimatik MC SU1 und SU2 - Viessmann Community (viessmann-community.com)

 

Das dürfte die meisten Fragen beantworten. Dort ist auch ein Link zur Anleitung. Bei einem Mischerkreis und einem Direktkreis gilt Schema C.

Gruß

 

Heizing

Gruß
Heizing

Danke.
Ich vermute jetzt mal, dass wohl folgendes Zutrifft SU1 ist vermutlich Wasser. Ich teste mal, was passiert.

Hast du einen Mischer?

Gruß
Heizing

Gute Frage.
Ich meine ja, ich könnte mal ein Foto machen, von dem Teil , wo ich meine das wäre der Mischer.

Hallo,
ich habe jetzt mal die Fotos angehängt.
Bisher ist es mit der Versucheinstellung SU1=Wasser zumindest nicht mehr kalt im Haus geworden. War allerdings ja auch die Tage jetzt eher recht warm.

IMG_20221031_175857.jpg
IMG_20221031_175841.jpg
IMG_20221031_175629.jpg

IMG_20221031_175818.jpg

Ja, das ist der Mischer.

 

Daher gilt


SU1 Warmwasser SU2 Heizung

zusätzlich wird immer während der Heizzeiten (also SU2) auch WW erzeugt. D.h. du kannst WW nicht ganz separat einstellen.


s. hier auf S. 22, es gilt Schema B

https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/8252/1/Be...

 

Gruß
Heizing

Das mit den Heizzeiten beträfe vermutlich hauptsächlich den Winter, nehme ich an. Im Sommer fühlt der Außenfühler, dass es warm ist und heizt nicht, vermute ich, so dass es somit im Sommer dann kühleres Wasser geben wird (Beispiel 11h bis 17 kein WW).

Ja, korrekt, wenn die Aueßentemp. 1°C über dem Raumsoll liegt, wird die HK-Pumpe abgeschaltet. Ihr könnt auch den Programmwahlschalter auf den Wasserhahn drehen, dann ist unabhängig von der AT nur WW-Bereitung aktiviert. Frostschutz ist aber gewährleistet.

Gruß
Heizing

Danke für die Antworten und die Hilfe!