Hallo, Ich habe bei einem Vitola 100 die Regelung getauscht, und zwar War eine Vitotronic 100 KC4B eingebaut, ich
habe jetzt eine Vitotronic 200 KW2 angebaut! Die Vitotronic 200 misst sowohl die Speichertemperatur als auch die
Kesseltemperaturanzeige nicht! Einzig die Außentemperatur wird angezeigt! Dadurch leuchtet auch die ganze Zeit die Rote störleuchte an der Regelung! Fühler habe ich auch schon ausgetauscht, steh vor einem Rätsel! Wäre super wenn
mir jemand helfen könnte!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Kundendienst schrieb:
Ach jetzt ist es klar. Die kc4b hat doch ntc10k fühler und die kw2 pt500 fühler. Kein wunder dad es nicht geht. Du musst die richtigen einsetzen.
@Kundendienst schrieb:
Ach jetzt ist es klar. Die kc4b hat doch ntc10k fühler und die kw2 pt500 fühler. Kein wunder dad es nicht geht. Du musst die richtigen einsetzen.