Tausch von Regelung Vitotronic 100 KC4B auf Vitotronic 200 KW2

Hallo, Ich habe bei einem Vitola 100 die Regelung getauscht, und zwar War eine Vitotronic 100 KC4B eingebaut, ich 

habe jetzt eine Vitotronic 200 KW2 angebaut! Die Vitotronic 200 misst sowohl die Speichertemperatur als auch die

Kesseltemperaturanzeige nicht! Einzig die Außentemperatur wird angezeigt! Dadurch leuchtet auch die ganze Zeit die Rote störleuchte an der Regelung! Fühler habe ich auch schon ausgetauscht, steh vor einem Rätsel! Wäre super wenn 

mir jemand helfen könnte!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@Kundendienst schrieb:
Ach jetzt ist es klar. Die kc4b hat doch ntc10k fühler und die kw2 pt500 fühler. Kein wunder dad es nicht geht. Du musst die richtigen einsetzen.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo. An welcher Klemme ist Wasserfühler angeschlossen sowie Kesselfühler? Waren die Fühler neu?
Ach jetzt ist es klar. Die kc4b hat doch ntc10k fühler und die kw2 pt500 fühler. Kein wunder dad es nicht geht. Du musst die richtigen einsetzen.

@Kundendienst schrieb:
Ach jetzt ist es klar. Die kc4b hat doch ntc10k fühler und die kw2 pt500 fühler. Kein wunder dad es nicht geht. Du musst die richtigen einsetzen.

 