Erstinbetriebnahme 29.03.2017
Hersteller Nr. 7570424605046110
Fehler tritt seit dem 26.12.2023 permanent auf
Servicetechniker der Fa. Nohl /Eisenach) war vor Ort und hat alles geprüft, nichts gefunden
danach trat Fehler wieder auf
Fd steht für einen fehlenden bzw. defekten Codierstecker.Eventuell nur Kontaktschwierigkeiten ? Musst mal in die Regelung schauen. Da ist der versteckt.
Wenn der ausgetauscht werden soll:
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Hatte mich beim Fehlercode vertippt, muß heißen FB ( 3x Flammabriß während des Betriebes.
Na , prima. Dann ist das mit dem Codierstecker natürlich nicht zutreffend. Mehrmaliger Flammenabriss kann durch zu hohen Öl-bzw. Luftdruck ausgelöst werden. Ausserdem käme noch die Öldüse und Luft im Öl-Versorgungssystem in Frage.
Wann war die letzte Wartung ?
Letzte Wartung war im September . Servicemonteur war gestern bereits da , hat alles geprüft, aber nichts gefunden. Werde nächste Woche persönlich bei meiner Heizungsfirma vorsprechen.
Was dabei gemacht wurde, weisst nicht zufällig ?
Wartung im September : Austausch Zündelektrodenblock
Austausch Patronenfilter
Austausch Düse 0,32 GpH 80 ° HV
Vorgestern : Kontrolle Stecker
Messung Öldruck
Kontrolle Ölfilter auf Luftblasen
Abgasmessung
das ist nur das , was ich mitbekommen habe