Hallo Zusammen. Laut dem Vorbesitzer ist (Vitotronic KW2) die Heizung witterungsgeführt. Als ich den Drehregler von dem Vitotronic gedreht habe stand dort 23 Grad Raumtemperatur. Was genau bedeutet diese Angabe für die Heizung? Kann es noch einen Raumtemperaturfühler geben? Laut dem Vorbesitzer - nicht... LG, Lado
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Drehregler soll mehr oder weniger nur eine visuelle Kontrolle für den User sein. Wenn ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, stimmt im günstigsten Fall die eingestellte Temperatur mit der tatsächlichen Temperatur ohne Thermostatkopf überein.
Der Einfluss auf die Vorlauftemperatur bei Heizbetrieb ist eher gering.
Der Drehregler soll mehr oder weniger nur eine visuelle Kontrolle für den User sein. Wenn ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, stimmt im günstigsten Fall die eingestellte Temperatur mit der tatsächlichen Temperatur ohne Thermostatkopf überein.
Der Einfluss auf die Vorlauftemperatur bei Heizbetrieb ist eher gering.
Die Soll-Raumtemperatur ist eine der drei Einstellgrössen für die Bestimmung der Soll-Vorlauftemperatur mit der Heizkennlinie (die anderen beiden sind Neigung und Niveau). Ausser bei sehr geringer Neigung hat die Änderung der Soll-Raumtemperatur den grössten Einfluss auf die Soll-VL.
Die am Drehrad eingestellte Soll-Raumtemperatur sollte auf die tatsächlich gewünschte Raumtemperatur gestellt werden; das Pumpen-Ein- und -Ausschaltverhalten hängt auch davon ab. Die eingestellte Temperatur stellt sich jedoch nur bei allen Aussentemperaturen wie gewünscht ein, wenn auch Neigung und Niveau passend für das Haus und die Heizverteilung eingestellt sind. Welche Einstellungen passen, muss man durch Versuch und Irrtum selber herausfinden, siehe dazu
https://heizung.de/heizung/wissen/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren/
Zusätzlicher Raumeinfluss kann durch eine Vitotrol mit aktiviertem Raumeinfluss erreicht werden. Es sind aber nicht alle Häuser und Heizverteilungen dafür geeignet. Wenn in den Wohnräumen keine Vitotrol vorhanden ist, dann läuft die Anlage rein witterungsgeführt.
Eine KW2 kann 2 Heizkreise regeln. Wieviele sind bei deiner Anlage vorhanden?