Moin moin zusammen, gestern war der Fachmann da und hat irgendwas kaputt repariert. Warmwasser gibt es aber die Heizung bleibt kalt.
Die vorlauftemperatur steht auf 20 Grad und die Pumpe läuft und läuft.
Codierebene 2: c6 und c5
Max.75 und min. 50 bei 9 Grad aussentemperatur.
Die gleiche Vitotronik wie bei meinen anderem Beitrag
Mfg Tobias
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ich sehe einen Mischermotor auf dem Divicon. Wo steht der Hebel des Mischers (hinter den Motor schauen).
Hat sich der Betätigungshebel (Mitnehmer) ausgehangen?
Mitnehmer ggf. aushängen und mal von Hand auf warm/auf stellen.
Mit der Steuerung manuell den Mischer auf und zu fahren. Funktioniert das?
Ändert sich die Temperatur wenn der Mischer manuell/elektrisch auf gestellt wird?
Läuft der Mischermotor bei el. Ansteuerung?
Die Regelung nutzt nicht viel, wir müssen schon wissen, welche Anlage werkelt. Am Besten mal die Seriennummer des Gerätes. Aus dem Bauch heraus würd ich meinen, das Umschaltventil ist blockiert oder defekt.
Hallo,
würde ja gerne mitdenken aber soll ich jetzt einen anderen Beitrag suchen um weitere Daten zu finden?
Natürlich nicht,ich dachte nur 🙂
Hallo,
ich sehe einen Mischermotor auf dem Divicon. Wo steht der Hebel des Mischers (hinter den Motor schauen).
Hat sich der Betätigungshebel (Mitnehmer) ausgehangen?
Mitnehmer ggf. aushängen und mal von Hand auf warm/auf stellen.
Mit der Steuerung manuell den Mischer auf und zu fahren. Funktioniert das?
Ändert sich die Temperatur wenn der Mischer manuell/elektrisch auf gestellt wird?
Läuft der Mischermotor bei el. Ansteuerung?
Die vorlauftemperatur geht sofort nach oben.Danke danke
Hallo,
was war es denn genau?
Was hat der Fachmann verstellt/falsch gemacht?
Deine Antwort hilft anderen!
Ich habe den Mitnehmer ausgehangen und es manuell geöffnet
Hallo,
OK, dann geht die Suche ja noch weiter.
Was fehlt den noch ?
Hallo,
der Mischer soll doch wohl automatisch über den Motor gesteuert werden.