Heizkreispumpe läuft im Automatikbetrieb nicht an - nur im Handbetrieb (Schornsteinfeger-Modus

Hallo, ich habe einen Vitola-biferral (7516265710301105) mit Steuerung Trimatk (7166183) und Mischer im Heizkreis A (7403858326920).
Nach Wechsel der Batterien in der Trimatik läuft im Automatikbetrieb die Heizkreispumpe nicht mehr an
und der Mischermotor bewegt sich nicht.
Im Handbetrieb (Schornsteinfegermodus) läuft die Heizkreispumpe, der Mischermotor steht.
Der Mischer ist nach aushängen des Motors leicht bewegbar.
Keine Störungsanzeige in der Steuerung.
Was ist die Fehlerursache? Fachfirma kennt so einen Fall nicht. Können Sie helfen.
Die Heizung arbeitet zur Zeit im Handbetrieb und hält die 75°C-Kesseltemperatur, der Mischer wird von Hand eingestellt (Motor wurde ausgehangen).

2 ANTWORTEN 2

Die Nummer der Trimatik stimmt nicht.
Überprüfe sie nochmal.

Unabhängig davon, dass die Batterie nicht zum Austausch vorgesehen ist, da man hier davon ausgeht, dass mit dem Versagen der Batterie die Regelung technisch veraltet ist.
In deinem Fall gibts nur noch 3 Möglichkeiten: 1. Es sind keine Heizzeiten eingegeben bzw. Codierung falsch.
2. Mit den Lötarbeiten wurde eine Leiterbahn oder ein Bauteil zerstört.
3. Die Regelung ist ganz ausgestiegen. Das kann, muss aber nicht mit den Lötarbeiten zusammenhängen.