Hallo zusammen, wir besitzen eine Litola mit Doumatik Regelung (7450 332). Den Sommer über stand die Doumatik auf "nur Brauchwasser: erwärmen. Jetzt wo es langsam etwas kälter wird haben wir umgestellt auf Normalbetrieb / reduzierter Betrieb Nacht. Allerdings schalter sich unsere Heizkreispumpe nicht ein. Versuche: - Beim Aus- und wieder Einschalten der Heizung bekommt die Pumpe Spannung. Nach ca. 10-15 Sekunden hört man das Relais klicken und die Pumpe ist aus. - Im Schornsteinfegermodus läuft die Pumpe normal - Im Testbetrieb läuft die Pumpe normal - Sicherungen wurden ausgetauscht. Diese waren in Ordnung - In jeglicher Betriebdart bleibt die Pumpe aus. Ebenfalls bei jeglichen Raumtemperaturniveu. Es ist weder ein außenfühler noch Raumthermostat verbaut. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?