... Einstellung "Heizen&Warmwasser" mehr.
Das Wasser sollte lt. Einstellung von 05:00 bis 06:00 erhitzt werden - hat auch seit Ende April bis Anfang September diesen Jahres bei Einstellung "Nur Warmwasser" immer geklappt.
Seit Umstellung auf "Heizen&Warmwasser", ca. Mitte September, jedoch nicht mehr.
Die Heizung funktioniert, sprich Heizkörper werden warm, auch der Wasserdruck passt (1,5Bar in einem EFH mit Keller und Wohngeschoß). Nur das Warmwasser wird, zumindest von 05:00 - 06:00 nicht erhitzt.
Gebe ich allerdings manuell nachträglich eine spätere Zeit ein, zB 08:30 bis 09:00, funktioniert es und das Wasser wird erhitzt!
???
Welches Problem kann das sein und wie kann ich das lösen?
Heizung: Vitoladens 300-C mit Vitocell 100-V und einer Vitotronic 200, eingebaut September 2015.
Wäre es hier noch möglich, einen kostenlosen Service-Check eines Viessmann-Fachmannes einzufordern?
Danke für eure Antworten und Hilfe, liebe Grüße!!!
In der eingestellten Zeit für Warmwasser überprüft die Regelung, ob der Speicher nachgeheizt werden muss. Wenn jedoch die vorhandene Speichertemperatur noch hoch genug ist, wird nicht nachgeheizt.
In Werkseinstellung wird der Speicher nachgeheizt, wenn die WW-Temperatur mehr als 2,5 Grad unter der eingestellten Soll-WW-Temperatur ist; die Nachheizschwelle kann in der Regelung geändert werden (Codieradresse 59 in "Warmwasser").
Wenn der Speicher zwischen 5 und 6 mal wieder nicht aufgeheizt wurde, frage die Speichertemperatur ab; vermutlich ist das "Problem" dadurch erklärt (Lösung dafür wäre eine Verlängerung oder Verschiebung der WW-Zeiten, ein Fachmann muss dazu nicht aufgeboten werden).