Einstellung Vitola 200

Wir haben seit 3 Monaten einen neuen Vitola 200. Leider ist der Öl-Verbrauch seitdem gestiegen, trotz des milden Winters und eines Kamins. Unsere Einstellungen sind: 

Heizung: Soll RT 25°C/ Red. RT 15°C  Zeitprogramm 06:00 - 22:00

Wasser: 50°C

 

Die Heizungen nicht wirklich warm. 

 

Deshalb ist meine Frage, ob irgendwas an der Einstellung falsch ist.

Eine andere Frage ist, woher der Kessel die RT nimmt? Die braucht er ja, um ggf nachzuregeln.

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Welche Regelung hast du: Vitotronic 100 oder Vitotronic 200 (falls letzteres: mit oder ohne Vitotrol 200 oder 300)?

 

Falls (!) die Anlage rein witterungsgeführt ist (nur Vitotronic 200, kein Raumeinfluss), kennt die Regelung die Raumtemperatur nicht. Diese entspricht nur dann der eingestellten Soll-Raumtemperatur, wenn die Heizkennlinie passend zum Haus und zur Heizverteilung eingestellt ist; mit Werkseinstellung wird es in den Räumen zwar warm, aber vielleicht wird unnötig geheizt. Deshalb sollte die Heizkennlinie richtig eingestellt werden: so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall gerade warm genug wird. Jetzt in der Übergangszeit ist es aber zum Herausfinden der passenden Heizkennlinie zu warm, ggf. vormerken für den nächsten Winter.

 

Die Heizkörper müssen übrigens nicht heiss oder warm sein, wichtig ist nur die erreichte Raumtemperatur.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Was hattet ihr denn vorher einen Ölverbrauch mit dem alten Kessel und was für eine Leistung hatte der alte und hat der neue an KW? Schau doch mal nach wie hoch die Heizkurve eingestellt ist und das zugehörige Niveau im Heizkreis. Evt sollte es auf 1,6 und Niveau 0-3 stehen.
Vielen Dank erstmal.

Eine für mich wichtige Frage ist, von wo der Kessel die RT nimmt. Wenn ich das richtig versteh, regelt er ja nach irgendeiner Temperatur das Wasser für die Heizung. Wie macht er das? irgendwie muss der Kessel ja merken, dass er zB durch einen Kamin "unterstützt" wird. Gibt es einen RT-Sensor, oder macht er das über den Rücklauf?
Jetzt hast du aber lange gebraucht um zurück zu schreiben. Du musst schauen ob du eine Fernbedienung hast Codierung 2 aufrufen Adresse b0:0 würde heißen das keine installiert ist.Anhand der eingestellten 25 temp. und Heizkennlinie +Aussentemp errechnet die Regelung selbst die Heizwassertemperatur. Dieses ist bei Nacht das selbe. Beim Warmwasser sind zb.50 eingestellt. Wenn Temperatur fällt um 2,5 grad geht kessel wieder an und erhitzt das warmwasser. Ich weiß nicht ob dein kaminofen am Heizsystem angeschlossen ist zb über Puffer oder so dazu bräuchte man mal von dir Bilder von der Anlage.

Welche Regelung hast du: Vitotronic 100 oder Vitotronic 200 (falls letzteres: mit oder ohne Vitotrol 200 oder 300)?

 

Falls (!) die Anlage rein witterungsgeführt ist (nur Vitotronic 200, kein Raumeinfluss), kennt die Regelung die Raumtemperatur nicht. Diese entspricht nur dann der eingestellten Soll-Raumtemperatur, wenn die Heizkennlinie passend zum Haus und zur Heizverteilung eingestellt ist; mit Werkseinstellung wird es in den Räumen zwar warm, aber vielleicht wird unnötig geheizt. Deshalb sollte die Heizkennlinie richtig eingestellt werden: so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall gerade warm genug wird. Jetzt in der Übergangszeit ist es aber zum Herausfinden der passenden Heizkennlinie zu warm, ggf. vormerken für den nächsten Winter.

 

Die Heizkörper müssen übrigens nicht heiss oder warm sein, wichtig ist nur die erreichte Raumtemperatur.