Aufheizzeit Vitocell 300 EVA 160 Liter

Mein Vitocell 300 EVA von 2001 benötigt mittlerweile 40 Minuten um 6 K Temp.Erhöhung zu schaffen.

Durchfluss ist bei 1400 Liter Heizwasser mit einer Wilo RS 25 1-6

Woher kann der Wiederstand von fast 4m Wassersäule kommen.

Boiler ist innen nicht verkalkt.

Vitogas 100, 22kW schickt 76 Grad Heizwasser

Brauche mal einen Spezi der mir erklärt wie ich die 3 Kubikmeter wieder durch den Boiler bekomme.

Danke im Voraus 

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

gibt es zwischen dem Vitocell und dem Vitogas  einen Flexschlauch?

Die können mit den Jahren innen zuquellen und der Durchfluss blockieren.

 

>>Woher kann der Wiederstand von fast 4m Wassersäule kommen.

Wwie hast du das gemessen? Leistungsaufnahme des Motors, oder ist ein Druchflussmesser eingebaut?

Evtl ist einfach die Pumpe alt.  Evtl ist der Motorkondensator in der Pumpe alt.

 

VG

Nein

Sind die original Viessmann Wellrohre

Die Pumpe habe ich gestern getauscht, sollte bei den angegebenen Wiederständen von ca. 150 mbar locker 4 m/3 schaffen

 

 

So habe nun mal die Druckverluste der Bauteile bei 3 m/3 gerechnet

Wellrohre 2m Viessmann Original ca. 100 mbar also schon mal 1m Wassersäule

Kessel und Boiler nochmal 100 mbar, sind also schon mal 200 mbar

Plus Rückschlagklapppe 50 mbar und Bögen und T-Stücke

kam dann auf ca. 310 mbar, Förderhöhe der Pumpe also 3,1 Meter

Schaffen die kleinen Pumpen aber nicht bei dem nötigen Volumenstrom

Also andere Pumpe oder alles neu Verrohren für geringere  Widerstand.

War übrigens schon immer so.

Danke im Voraus für Ratschläge

TD