Mein Vitocell 300 EVA von 2001 benötigt mittlerweile 40 Minuten um 6 K Temp.Erhöhung zu schaffen.
Durchfluss ist bei 1400 Liter Heizwasser mit einer Wilo RS 25 1-6
Woher kann der Wiederstand von fast 4m Wassersäule kommen.
Boiler ist innen nicht verkalkt.
Vitogas 100, 22kW schickt 76 Grad Heizwasser
Brauche mal einen Spezi der mir erklärt wie ich die 3 Kubikmeter wieder durch den Boiler bekomme.
Danke im Voraus
Hallo,
gibt es zwischen dem Vitocell und dem Vitogas einen Flexschlauch?
Die können mit den Jahren innen zuquellen und der Durchfluss blockieren.
>>Woher kann der Wiederstand von fast 4m Wassersäule kommen.
Wwie hast du das gemessen? Leistungsaufnahme des Motors, oder ist ein Druchflussmesser eingebaut?
Evtl ist einfach die Pumpe alt. Evtl ist der Motorkondensator in der Pumpe alt.
VG
Nein
Sind die original Viessmann Wellrohre
Die Pumpe habe ich gestern getauscht, sollte bei den angegebenen Wiederständen von ca. 150 mbar locker 4 m/3 schaffen
Ja diese "Wellrohre" meine ich, die können mit der Zeit "zuwachsen"
http://my-htd.de/Forum/t/212569/Boiler-Ladepumpe
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/95681/Boilerladung-dauert-3-Stunden-Was-ist-da-los-
So habe nun mal die Druckverluste der Bauteile bei 3 m/3 gerechnet
Wellrohre 2m Viessmann Original ca. 100 mbar also schon mal 1m Wassersäule
Kessel und Boiler nochmal 100 mbar, sind also schon mal 200 mbar
Plus Rückschlagklapppe 50 mbar und Bögen und T-Stücke
kam dann auf ca. 310 mbar, Förderhöhe der Pumpe also 3,1 Meter
Schaffen die kleinen Pumpen aber nicht bei dem nötigen Volumenstrom
Also andere Pumpe oder alles neu Verrohren für geringere Widerstand.
War übrigens schon immer so.
Danke im Voraus für Ratschläge
TD