Alle 1-2 Tage Störung F4 Feuerungsautomat verriegelt.. Heizung erst 4 Jahre alt, 1. Fehler 07/2016

Ich habe eine neue Öl Brennwertheizung bei uns im neu erworbenen Haus einbauen lassen.

Vitoladens C300 mit 1000l Wasserspeicher und 3x3 m2 Röhrenkollektorfläche. Der ganze Spaß hatte mit Einbau über 25.000€ gekostet, im Glauben somit auch für die nächsten Jahre Ruhe zu haben und das Geld sinnvoll investiert zu haben.

nun habe ich seit ca 07/2016 mit Fehler F4 Feuerungsautomat zu kämpfen. Anfangs nur sporadischer Fehler alle paar Wochen nun mittlerweile fast täglich, allerhöchstens 2 Tage Ruhe dann schaltet die Heizung komplett ab.

Besonders toll hier bei minus Temperaturen aufzuwachen und das ganze Haus ist kalt...

und jedes Mal das Heizsystem erneut aufzuheizen ist alles andere als effizient...

Normalerweise dürfte das bei so einer jungen Heizung doch nicht sein. 

Kann mir jemand sagen ob, und wenn ja, wo ich einen Kulanzantrag stellen kann? 

 

Mein Schwager und Bruder sind gerade dabei Ihre Neubauhäuser zu bauen. In meinem Bekanntenkreis sind auch zukünftige Häuslebauer dabei die anhand meines Falles entscheiden wollen welches Heizsystem bei Ihnen mit "einziehen soll"

Diese waren echt angetan von meinem Heizsystem, allerdings fragen die sich auch ob Sie nicht lieber bei anderen Herstellern Ihre Heizung kaufen möchten, bzw. weniger Ausfälle haben.

 

Kann mir jemand hier weiterhelfen? 

Viessmann Support, bitte um Unterstützung.

 

Vielen Dank. 

Dieter

5 ANTWORTEN 5

F4 heisst, dass es keine Flammenbildung innerhalb der Sicherheitszeit gab. Zu kontrollieren wären hier in erster Linie die Ölversorgung( Durchmesser der Ölleitung ?), der Ölfilter, die Elektroden, das Magnetventil und natürlich die Düse.

Hallo Dieter_T,

ein Ausfall ist immer ärgerlich, kann jedoch auch durch Einflüsse hervorgerufen werden, die wir als Hersteller weder kontrollieren noch verantworten können.

Die Meldung F4 bedeutet, dass kein Flammensignal nach Ablauf der Sicherheitszeit erkannt wurde. Folgende Überprüfungen sind durchzuführen:
-Reinigungszustand der Brennkammer und des Abgaswärmetauschers
-Zustand des Brenners (Elektroden, Magnetventil, Düse, Flammrohr etc.)
-Einstellwerte (s. Richtwerte in der Serviceanleitung)
-Kondensatablauf (muss freigängig sein)
-Ölversorgung (Brenner ggf. probeweise aus dem Kanister laufen lassen)
-Ringspaltmessung (wenn die Anlage raumluftunabhängig betrieben wird)

Wenn dein Heizungsfachbetrieb Unterstützung benötigt, besteht auch die Möglichkeit, einen Serviceeinsatz von uns in Anspruch zu nehmen. Die Auftragsanforderung muss dann jedoch ebenfalls über deinen Fachbetrieb bei uns eingehen.

Beste Grüße °sr

Wann wurde den die letzte Wartung durchgeführt.?

Ansonsten habt ihr mir Viessmann schon eine gute Wahl getroffen, bei den anderen Herstellern geht eher mehr kaputt.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Ich habe ebenfalls diese Anlage und nach nicht einmal 3 Jahren dasselbe Problem.  Gibt es bereits stabilere Lösungen in 2024?

 

Alte Heizung lief knapp 30 Jahre problemlos!

Wurden die genannten Punkte schon abgearbeitet ?