abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmerückgewinnung Vitovent 300F funktioniert nicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir besitzen eine Vitovent 300F. Bei dieser scheint die Wärmerückgewinnung leider nicht korrekt zu arbeiten.

Die Frischluft kommt mit ca. 9,3 Grad an und wird mit ca. 10,3 Grad (ZUL) in die Räume geleitet.

Die Abluft liegt bei ca. 22,1 Grad und die Fortluft bei ca. 17,5 Grad.

(siehe Bild im Anhang)

 

Beworben wird die Anlage mit einer Wärmerückgewinnung bis zu 98%. Wenn ich jetzt die Abluft von 22,1 Grad der Zuluft mit 10,3 Grad gegenüberstelle, scheint da etwas nicht zu stimmen.

 

Wie ist das Verhalten zu erklären bzw. wie kann die Wärmerückgewinnung optimiert werden?

 

MFG

Picha

image0.jpeg
5 ANTWORTEN 5

Hallo,

Überprüfen Sie bitte Bypas (Serviceanleitung VITOTRONIC 200)
In folgenden Fällen ist der Bypass aktiv:
■ Passives Kühlen ist eingeschaltet: Siehe Kapitel
„Passives Kühlen“.
■ Passives Heizen ist eingeschaltet: Siehe Kapitel
„Passives Heizen“

MFG
Ivan

Hallo Picha,

wie Kliba bereits geschrieben hat, sollte bei deiner Anlage die Bypassklappe überprüft werden.

Die Ansteuerung der Klappe erfolgt über den Stecker 39 auf der Leiterplatte des Vitovent. Die Anforderung kann über die "Funktionskontrolle" der Wärmepumpenregelung vorgenommen werden. Über die Tastenkombination "OK" und "Menü" gelangst du in die Serviceebene. Dort gehst du auf "Servicefunktionen" und anschließend auf "Funktionskontrolle" und "Vitovent Bypass". Dabei wird anschließend folgendes vorgenommen.

Für 60 s wird die Lüftungsstufe 0 eingestellt. Ein geöffneter Bypass wird geschlossen. Anschließend werden folgende Schritte zyklisch wiederholt:
1. Innerhalb von 60 s wird der Bypass vollständig geöffnet.
2. Der Bypass bleibt für 60 s geöffnet.
3. Innerhalb von 60 s wird der Bypass vollständig geschlossen.
4. Der Bypass bleibt für 60 s geschlossen.

Jetzt kann die Ansteuerung und auch die Funktion der Klappe im Gerät geprüft werden. Ich empfehle dir, dies durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

Viele Grüße °fl

Hallo,

vielen dank für die Schnelle Antwort.
ich habe folgendes überprüft:

Passives Heizen Ein:

Außenluft Eintritt Wärmetauscher >= Abluft +4K
9,3 Grad >= 22,1 Grad + 4K (26,1 Grad) nicht erfüllt
&
Ablufttemp <= Raumtemp Sollwert - 1K
22,1 Grad <= 23 Grad - 1K (22Grad) nicht erfüllt

--> Passives Heizen Ein ist nicht erfüllt.

Passives Heizen Aus:

Außenluft Eintritt Wärmetauscher <= Abluft +3K
9,3 Grad <= 22,1 Grad + 3K (25,1 Grad) erfüllt
ODER
Ablufttemp >= Raumtemp Sollwert
22,1 Grad >= 23 Grad nicht erfüllt

--> Passives Heizen Aus ist erfüllt.



Passives Kühlen Ein:

Außenluft Eintritt Wärmetauscher < Abluft -4K
9,3 Grad < 22,1 Grad - 4K (18,1 Grad) erfüllt
&
Zulufttemp > Min Zulufttemp Bypass - 1,5K
10,3 Grad > 15 Grad - 1,5K (13,5 Grad) nicht erfüllt
&
Außenluft Eintritt Wärmetauscher > Min Zulufttemp Bypass + 1,5K
9,3 Grad > 15 Grad + 1,5K (16,5 Grad) nicht erfüllt
&
Ablufttemp > Raumtemp Sollwert + 1K
22,1 Grad > 23 Grad + 1K (24Grad) nicht erfüllt

--> Passives Kühlen Ein ist nicht erfüllt.

Passives Kühlen Aus:

Außenluft Eintritt Wärmetauscher >= Abluft -3K
9,3 Grad >= 22,1 Grad - 3K (19,1 Grad) nicht erfüllt
ODER
Zulufttemp <= Min Zulufttemp Bypass - 1,5K
10,3 Grad <= 15 Grad - 1,5K (13,5 Grad) erfüllt
ODER
Außenluft Eintritt Wärmetauscher <= Min Zulufttemp Bypass + 1,5K
9,3 Grad <= 15 Grad + 1,5K (16,5 Grad) erfüllt
ODER
Ablufttemp <= Raumtemp Sollwert
22,1 Grad <= 23 Grad erfüllt

--> Passives Kühlen Aus ist erfüllt.


Es ist also weder passives Heizen noch passives Kühlen aktiv.

Mfg
Picha

Sehr geehrter Herr Schneider,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da mein Fachbetrieb leider nicht in der nähe ist, stellt sich die Frage wie ich die Funktion erstmal prüfen kann, bis ich im neuen Jahr einen Termin bekomme. Aktuell geht es mit der kalten Luft noch, da sie durch einen Erdwärmetauscher auf ca. 9 Grad vorgewärmt wird. Sollte es aber sehr kalt werden, hat die Lüftungsanlage leider eine extreme Kühlwirkung auf das gesamte Haus.

Falls ich die Funktionsprüfung durchführe, inwieweit kann ich dadurch feststellen, ob der Bypass funktioniert? Bekomme ich nach dem Funktionstest eine Meldung "alles OK"?

MFG
Picha

Der Funktionstest ist dazu da, dass in dem Moment des Tests optisch bzw. auch durch messen geprüft werden kann, ob die Klappe arbeitet bzw. arbeiten soll oder nicht.

Viele Grüße °fl